怎么样测量中央空调冷凝器的趋近温度(小温差)
lfszaishenzhen
2010年04月26日 13:34:03
来自于制冷技术
只看楼主

最近遇到需要校正冷凝器趋近温度的难题,看到有的冷凝器的趋近温度是0或则是负数,这是不正常的,我想校正这个温度,冷凝器出水温度是可以用温度计测量,但是冷凝器的饱和温度这么测量。请大侠们帮忙

最近遇到需要校正冷凝器趋近温度的难题,看到有的冷凝器的趋近温度是0或则是负数,这是不正常的,我想校正这个温度,冷凝器出水温度是可以用温度计测量,但是冷凝器的饱和温度这么测量。
请大侠们帮忙
免费打赏
ceciliapolly
2010年05月05日 21:35:48
22楼
在冷凝器中间位置引出一个管子,连接工艺阀,再接上压力表即可测得压力,对应的温度大概就是冷凝温度。由于冷凝器有压降,因此只能近似测得。
回复
s790620
2010年05月06日 09:13:16
23楼
很多机组本身自带饱和温度传感器。
回复
lfszaishenzhen
2010年05月06日 23:05:11
24楼
对于冷凝器的效率的评定标准是要冷凝器的端差作为标准的
所以没有冷凝器的饱和温度,对于效率是没有办法评定的
回复
lfszaishenzhen
2010年05月06日 23:05:47
25楼
希望大家能提供测量的仪器
回复
lfszaishenzhen
2010年06月02日 21:27:42
26楼
怎么没有人回答啊
回复
lfszaishenzhen
2010年06月03日 08:32:51
27楼
对于这个测量方式要进行关注
回复
jfzhileng
2013年05月31日 10:04:16
28楼
对应冷媒饱和温度
回复
anning98
2013年07月08日 17:05:33
29楼
xmj11 发表于 2010-5-2 11:51 等待经验多的人出来。。。。。通常主机设备上都自带温度传感器,可以再显示面板上查找读数,再就是简单的用温枪来测量这两个数