我公司的二期项目开建中现计算电力负荷1253KW 该选用多大变压器,一般工程经验值选多少?请各位大合侠支支招
我公司的二期项目开建中现计算电力负荷1253KW 该选用多大变压器,一般工程经验值选多少?请各位大合侠支支招
12楼
:handshake
回复
13楼
3楼答复的挺好,1600kVA偏小,还是2000kVA比较靠谱
回复
14楼
:handshake
回复
15楼
本人建议1600KVA,不过还要看它的主要设备,是不是具有大容量设备,如果都是些照明的话,1600KVA足够。1253KW*0.95/0.9/0.85=1556KVA接近与1600KVA,所以选1600KVA的变压器
回复
16楼
变压器选型要考虑同时系数,1600KVA足够了
回复
17楼
:victory:
回复
18楼
1600KVA我看行!
回复
19楼
嗯,学习学习,记得有计算公式可以直接计算的~
回复
20楼
3楼答复的挺好,1600kVA偏小,还是2000kVA比较靠谱
回复
21楼
选1600KVA变压器,其负载率为1392/1600=0.87,还要考虑用电高峰总负荷是多少,
回复