我公司的二期项目开建中现计算电力负荷1253KW 该选用多大变压器,一般工程经验值选多少?请各位大合侠支支招

我公司的二期项目开建中现计算电力负荷1253KW 该选用多大变压器,一般工程经验值选多少?请各位大合侠支支招
免费打赏
wangyong5201314
2010年05月10日 13:16:50
32楼
:lol
回复
dongchengcai
2010年05月10日 17:00:20
33楼
2000kVA比较靠谱
回复
a81215194
2010年05月10日 21:37:22
34楼
不知道是用1600还是用2000呢,搞得我好乱啊
回复
qinkongjun
2010年05月11日 07:58:01
35楼
按照最大简单计算变压器的容量1253/0.8=1566.25KW。
如单位较小考虑同时系数,1250KVA足够,还可节省固定费用。
如单位较大考虑今后发展,至少要1600KVA,避免提升一点符合就需增容。
回复
wjh2011
2010年05月11日 11:31:59
36楼
1253KW*0.95/0.9/0.85=1556KVA接近与1600KVA,所以选1600KVA的变压器
回复
xhs000
2010年05月11日 12:44:19
37楼
“电力负荷1253KW”如果是视在功率的话,选1600KVA,如果是总功率就选630KVA
回复
0212391
2010年05月11日 16:13:28
38楼
变压器选型要考虑同时系数,1600KVA已经够大的了,如住宅用户的话,户数多的话,同时系数小,有可能1250KVA就够了。
回复
hwf66003882
2010年05月11日 18:17:39
39楼
2000kVA,:handshake
回复
chjs001
2010年05月11日 20:55:29
40楼
学习了啊
回复
许途
2010年05月12日 14:07:35
41楼
2000kva吧,1600有点小