我公司的二期项目开建中现计算电力负荷1253KW 该选用多大变压器,一般工程经验值选多少?请各位大合侠支支招
我公司的二期项目开建中现计算电力负荷1253KW 该选用多大变压器,一般工程经验值选多少?请各位大合侠支支招
32楼
:lol
回复
33楼
2000kVA比较靠谱
回复
34楼
不知道是用1600还是用2000呢,搞得我好乱啊
回复
35楼
按照最大简单计算变压器的容量1253/0.8=1566.25KW。
如单位较小考虑同时系数,1250KVA足够,还可节省固定费用。
如单位较大考虑今后发展,至少要1600KVA,避免提升一点符合就需增容。
回复
36楼
1253KW*0.95/0.9/0.85=1556KVA接近与1600KVA,所以选1600KVA的变压器
回复
37楼
“电力负荷1253KW”如果是视在功率的话,选1600KVA,如果是总功率就选630KVA
回复
38楼
变压器选型要考虑同时系数,1600KVA已经够大的了,如住宅用户的话,户数多的话,同时系数小,有可能1250KVA就够了。
回复
39楼
2000kVA,:handshake
回复
40楼
学习了啊
回复
41楼
2000kva吧,1600有点小
回复