我公司的二期项目开建中现计算电力负荷1253KW 该选用多大变压器,一般工程经验值选多少?请各位大合侠支支招
我公司的二期项目开建中现计算电力负荷1253KW 该选用多大变压器,一般工程经验值选多少?请各位大合侠支支招
42楼
学习了。。。。:)
回复
43楼
学习了。。。。:)
回复
44楼
:handshake
回复
45楼
1253KW 是补偿过的计算负荷吗, 如果是,变压器容量 一般是(1.15~1.25)X1253KW
回复
46楼
要考虑一定余量
回复
47楼
学了一招,哈哈
回复
48楼
还要分析负荷情况吧,以长三角地区为例,如果是民用建筑的照明空调负荷,总安装功率还要考虑同时系数,然后分析下空调占了一半多,如果是干变的话就可以适当利用干变的超载运行能力,在夏季空调满负荷运转时可以到100%甚至更高的负载率,带变频的中央空调可以根据房室内机开启数调节功率,分体空调的话一般不会同时启动(只在安装调试试机时会同时启动一下),所以满负荷运转时间很短。所以如果考虑经济运行的话变压器可以选择小点,毕竟如果采用大容量变压器,在春秋时空载损耗会非常大。
以我所在的公司办公楼为例,1。2万方的小高层带地下车库,装了2台400KVA的干变,其中一台为空调专用变压器,但实际另一台照明变压器日常只有一半的负载率,只有在夏冬天才能实现经济运行。
回复
49楼
分散系数按0.85就OK,用你计算的数除以0.85,用S9 1600的,
回复
50楼
Pjs=1253KW
Qjs=606.85KVAR
Sjs=1392.22KVA (补偿到0.9以后计算)
目前变压器利用率0.75~0.85,通常取0.78~0.8
S=1392.22/0.8=1740.27
建议选2000KVA的,满足目前现状电力需求同时为以后扩展留有裕量。
回复
51楼
变压器的容量1253/0.8=1566.25KW
再加上安全系数最好选取2000KVA~2500KVA的
回复