变压器容量如何选择
haoxinren0598
2010年04月27日 09:12:56
来自于变压器
只看楼主

我公司的二期项目开建中现计算电力负荷1253KW 该选用多大变压器,一般工程经验值选多少?请各位大合侠支支招

我公司的二期项目开建中现计算电力负荷1253KW 该选用多大变压器,一般工程经验值选多少?请各位大合侠支支招
免费打赏
fhlpps
2010年05月14日 20:53:23
52楼
只少选1600KVA变压器
回复
qqwenlin
2010年05月14日 22:16:20
53楼
有计算公式可以直接计算的?
回复
davidddq
2010年05月14日 23:13:40
55楼
1253/0.9=1392KVA(补偿后),选1600KVA变压器,其负载率为1392/1600=0.87,偏高但还可以,看设备,靠大了选。
回复
ytdzylnhdd
2010年05月15日 17:12:40
56楼
要看负荷情况!如果总负荷相加才1235KW,那么只要是常规工厂负荷,1600KVA变压器足够了
回复
pipingtom
2010年05月15日 22:25:22
57楼
1600足够了,不会同时用电的
回复
nap_k
2010年05月16日 03:55:44
58楼
是的,看具体使用情况的,这个样子是1600的足够啦!
回复
junardainy
2010年05月16日 17:57:44
59楼
还是看看你们用电负荷等级是几级的 确定电源 然后再确定是几台变压器,然后负荷计算,再确定变压器容量吧
不要给个计算负荷 那是确定不了变压器选多大的
回复
haoxinren0598
2010年05月20日 12:13:38
60楼
谢谢各位的参于本人认为变压器的容量选择应该从以下三个方面去考虑:
  1:首先应计算出所有负载大小也就是视在功率的大小,有功功率/功率因素=视在功率.而电容器的功率因数补尝糸数大小要根据各地的用电管理部门规定而定. 
  2:其次因考虑变压器的运行率、变压器负载率(即经济性),一般来说,如果较大容量(1000千伏安)的变压器长期运行,就应该运行在70%-80%之间,因为70.7%时铁损等于铜损,变压器效率最高,而且变压器是要付贴费的,如果变压器不能尽量满载运行,就不经济;但是对于重要供电负荷,必须留一点余量,否则电网就不安全。但是对于不重要负载最好在90%左右运行,这样比较经。(特别情况:对于昼夜、冬夏负荷差价较大的负载,如果夜间、冬季符合较轻,日间、夏季就可以较重在运行,但是最大运行率不得超过115%,连续时间也不得超过1小时,这对一般冲击性,间断性负载 <比如空调> 就很合适)。还有特别重要负载的供电,运行率就不得超过70.7%,如果电网内接有电机类负载,要保证最大的电机在跳闸后的启动,就得有4倍的余量,这时变压器也不能有太高的运行率。总之变压器的运行率不能低于70%,不能超过90%,短时运行率不能超过115%。如果变压器温度高则另行计算,变压器的油温(上层油温)不能超过95度(跳闸),一般因控制在85度(信号),这才是关键所在。济也比较安全,再说变压器的强制报废时间就是20年,如果一直轻负载运行,对变压器也是一种浪费。
  3:再次还应考虑日后增容需要(应有15~25%的余量)
  注:(视在功率=有功功率和无功功率的平方和开根号;有功功率=额定功率*  需用系数;无功功率=有功功率*tgφ也就是功率因数的反函数的正切值) 