加腋梁疑问
wenhongcom
wenhongcom Lv.3
2010年04月27日 09:54:08
只看楼主

今天 我浏览百思论坛说竖向加腋梁的问题 “由于梁柱节点处,配负筋过大,知道是梁的抗剪不够,又由于建筑净高的限制,想采用梁加腋来抵抗剪力。” 引号里面的是原话 这里我有几点疑问 梁负筋过大 为什么是理解为抗剪不够 抗剪不是箍筋的问题吗 ?? 负筋的作用是抗拉 承担弯矩啊 而且都是竖向加腋是为了增加梁端抗剪能力 那么在pkpm中怎么知道抗剪不足呢 ?? 箍筋超筋可以理解为抗剪不足 但是箍筋超筋的有效解决办法是加宽截面 啊

今天 我浏览百思论坛说竖向加腋梁的问题 “由于梁柱节点处,配负筋过大,知道是梁的抗剪不够,又由于建筑净高的限制,想采用梁加腋来抵抗剪力。” 引号里面的是原话 这里我有几点疑问
梁负筋过大 为什么是理解为抗剪不够 抗剪不是箍筋的问题吗 ?? 负筋的作用是抗拉 承担弯矩啊
而且都是竖向加腋是为了增加梁端抗剪能力 那么在pkpm中怎么知道抗剪不足呢 ?? 箍筋超筋可以理解为抗剪不足 但是箍筋超筋的有效解决办法是加宽截面 啊
有请前辈帮我解惑
免费打赏
xiaoyull07
2010年04月27日 13:36:52
2楼
对于梁截面控制,有三个要求:
1.剪压比;
2.抗震设计时,相对受压区高度<0.25,或0.35;
3.抗震设计时,梁端纵筋配筋率<2.5%;
按上述第一条是所有梁均应满足的要求,即V<0.2βcfcbh0,否则应加大截面或提高混凝土强度。第二三条是抗震设计时对框架梁的延性要求,如果梁端弯矩太大不满足要求可以局部加腋解决。按剪力图的分布对于第一条也可以在梁端加腋解决梁端剪力太大的问题。
关于你引用的话可能包含两个含义,第一,截面不够,剪压比不够;第二,弯矩过大,配筋过多,不满足二三要求,都需要局部加腋解决。
回复
zxl8472
2010年04月27日 23:52:56
3楼
学习了
回复
start960
2011年06月30日 16:48:27
4楼
有帮助,学习一下。