根据低泡规范第3.2.4条,储存水溶性可燃液体的固定顶罐应设置泡沫缓释装置。问了几个泡沫厂家,都表示不知道应该怎样设置,有谁做过吗?肯请赐教!
根据低泡规范第3.2.4条,储存水溶性可燃液体的固定顶罐应设置泡沫缓释装置。
问了几个泡沫厂家,都表示不知道应该怎样设置,有谁做过吗?肯请赐教!
免费打赏
dubao2007
2010年04月27日 18:21:22
2楼
呵呵!这个我也不太会做!好像应该由设备专业来做比较合适!
回复
wiwxzyfj
2010年04月28日 11:19:26
3楼
但是消防专业应该提出要求啊
回复
dubao2007
2010年04月29日 09:50:00
4楼
对,我们院的设备专业就让我们提要求,可是要求我也不会提,所以我都尽量的延长泡沫时间来取消缓冲器
回复
lcs37360
2010年05月05日 05:13:26
5楼
:一般设置泡沫缓冲器、导流罩,或者泡沫降落槽。