设备控制箱是否属于末端配电箱?
tozhenliang
2010年04月27日 11:32:42
只看楼主

13.9.10 公共建筑物顶层,除消防电梯外的其他消防设备,可采用一组消防双电源供电。由末端配电箱引至设备控制箱,应采用放射式供电。以上规范中,“由末端配电箱引至设备控制箱”是否说明设备控制箱不属于末端配电箱,我有以下问题 1.在消防设备配电中,双电源末端切换,是到设备控制箱切换还是到其上一级配电箱切换? 2.设备控制箱是否属于末端配电箱?请各位高手答疑,谢谢

13.9.10 公共建筑物顶层,除消防电梯外的其他消防设备,可采用一组消防双电源供电。 由末端配电箱引至设备控制箱,应采用放射式供电。

以上规范中,“由末端配电箱引至设备控制箱”是否说明设备控制箱不属于末端配电箱,

我有以下问题 1.在消防设备配电中,双电源末端切换,是到设备控制箱切换还是到其上一级配电箱切换?
2.设备控制箱是否属于末端配电箱?


请各位高手答疑,谢谢
免费打赏
tozhenliang
2010年04月27日 18:49:12
12楼
有人能详细解释该规范条文吗?

13.9.10 公共建筑物顶层,除消防电梯外的其他消防设备,可采用一组消防双电源供电。 由末端配电箱引至设备控制箱,应采用放射式供电。
回复
zbywy
2010年04月27日 18:56:52
13楼
不是高手的说,双电源切换箱可以是设备控制箱,设备自带控制箱的末端切换就应该是控制箱前面的双电源切换箱
回复