关于应急照明配电箱的问题~
udyindu
udyindu Lv.2
2010年04月27日 11:58:23
来自于照明工程
只看楼主

民用建筑电气设计规范中13.9.12规定:(应急照明)当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,宜由双电源中的应急电源提供专用回路采用树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。请问这个应急照明配电箱是否能引出除应急照明回路以外的照明回路呢~?例如:一个商场,同一个防火分区内是否需要应急照明一个,而走道照明、卫生间照明等常用照明需要另外设一个配电箱呢~?能不能把这些常用照明都归入应急照明配电箱内呢~?(应急照明采用自带蓄电池)

民用建筑电气设计规范中13.9.12规定:(应急照明)当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,宜由双电源中的应急电源提供专用回路采用树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。

请问这个应急照明配电箱是否能引出除应急照明回路以外的照明回路呢~?例如:一个商场,同一个防火分区内是否需要应急照明一个,而走道照明、卫生间照明等常用照明需要另外设一个配电箱呢~?能不能把这些常用照明都归入应急照明配电箱内呢~?(应急照明采用自带蓄电池)
免费打赏
mousemimi1
2010年04月28日 09:31:59
2楼
应急照明应为专用回路,不可以引出别的照明回路。
回复
电气书生
2013年11月23日 15:15:21
3楼
我一般是按楼层配置的
回复
开心老爸
2013年11月24日 07:54:40
4楼
常规照明划入应急照明代价很大,首先是灯具都要换成带罩的应急灯
回复
co1448110866400
2016年03月09日 08:02:32
5楼
学习了,对这个问题很困惑
回复
大同00
2016年03月09日 15:44:30
6楼
应急照明应单独配电,这是强条要求。
回复
a396673967
2016年03月12日 14:05:04
7楼
那普通照明的灯具电线都得按消防标准来做
回复