二层档案馆消火栓在二层也需要环状管网吗
xiaofang789
2010年04月27日 14:44:12
只看楼主

建筑是二层档案馆,面积17000平方米,高度10米,一层消火栓有环状管网(两个进水管),按现行《建筑设计防火规范》,在二层还要执行每两个竖管相连组成环状管网吗

建筑是二层档案馆,面积17000平方米,高度10米,一层消火栓有环状管网(两个进水管),按现行《建筑设计防火规范》,在二层还要执行每两个竖管相连组成环状管网吗
免费打赏
xiaofang789
2010年04月27日 16:20:57
2楼
为什么不需要?有什么依据呢?请指教,谢谢
回复
dubao2007
2010年04月27日 17:24:00
3楼
是否布置成环状应根据建规8.4.2条的规定确定:室内消火栓超过10个且室外消防用水量大于15L/S时,其消防给水管道应布置成环状!
回复
wushengying1985
2010年04月27日 19:38:07
4楼
“一层消火栓有环状管网”既然有了,为什么还要啊:)
回复
w-jwei
2010年04月27日 22:32:14
5楼
总之一个原则,每个消火栓要有两个方向的进水,如果在一层成环,二层消火栓从一层接出,能保证这个原则就行,否则,二层也要成环。
回复
y1y1013
2010年05月08日 00:05:01
6楼
:time:
回复
qbs111
2010年05月08日 09:30:59
7楼
我认为,如果首层环了以后,没连环的立管少于5个消火栓,那二层就不用环了,如果有一根立管连接上去的消火栓多于5个,那么那根管就须要连成环。
回复
zpzjt
2010年05月11日 09:05:32
8楼
6楼正解啊,的确该那么理解
回复
yangji660
2010年05月11日 14:58:16
9楼
不需要。在二层板下成环,分别接出一层,二层的消防支管,没有任何问题。
回复
lngmo
2010年05月19日 20:30:44
10楼
说得对
回复
hearteleven
2010年05月20日 12:57:01
11楼
不需要,但记得每个5个消火栓要设置阀门~
回复