二层档案馆消火栓在二层也需要环状管网吗
xiaofang789
2010年04月27日 14:44:12
只看楼主

建筑是二层档案馆,面积17000平方米,高度10米,一层消火栓有环状管网(两个进水管),按现行《建筑设计防火规范》,在二层还要执行每两个竖管相连组成环状管网吗

建筑是二层档案馆,面积17000平方米,高度10米,一层消火栓有环状管网(两个进水管),按现行《建筑设计防火规范》,在二层还要执行每两个竖管相连组成环状管网吗
免费打赏
chengshaofei
2010年05月26日 16:11:32
12楼
是否布置成环状应根据建规8.4.2条的规定确定:室内消火栓超过10个且室外消防用水量大于15L/S时,其消防给水管道应布置成环状!
回复