112楼
这个帖子很好,后面的跟帖也很有意义,希望自己能多看到这样的帖子,提高水平
回复
113楼
槽钢用的太多,下框架高度太低。不利于以后曝气头检修。
没有预留检修人孔。
回复
114楼
安装的不错,学习了!
回复
115楼
不错
这样不算浪费
我见过很多工程
支架很容易 塌
就是因为 安装强度不够
回复
116楼
刚入行,还没到过现场,学习了
回复
117楼
感觉也太结实了些,接触的几个项目,几个不同的设计院也都没有这样结实的
回复
118楼
此工程施工程序存在严重问题,填料支架只能在下部暴气盘安装完成,并经试水,布气均匀检验合格后,方可进行支架制作及填料的施工。否则一旦,试水调试的话,人基本没有机会再次下到低部进行调整。第二,支架防腐应该做好,并认真计算填料放水时的重量,第三,应该设计检修人口,方便检查。看来这个现场人员和设计人员,经验还是太少了。
回复
119楼
接触氧化工艺用得很多了,基本都这种形式,就是要看谁做的更加专业更加细致了:曝气盘损坏了怎么维修更换?填料损坏或脱落了怎么维修更换?填料支架的防腐有没有做?填料支架能否支撑放空了之后填料的 重量?有没有考虑怎么方便观察挂膜效果?
回复
120楼
说的好!这样才体现出了环保工作的复杂性,这涉及面很广!
回复
121楼
说的不错,的确应该是先曝气试验曝气系统后在安装填料。不过活干的很好,挺仔细。
回复