讨论问题:某区域有机械排风兼排烟系统和送风系统(平时兼消防补风)送风系统中通向各房间的支管或风口是否应设置防火阀??(各房间均为设置普通门的房间)我们院通常做法是不设这次遇到一个项目因时间充足就此问题又和同事讨论觉得讨论比较有价值故将项目基本情况及双方主要论点简单录之于下也希望听听各位朋友意见及全国各地的习惯做法
讨论问题:
某区域有机械排风兼排烟系统
和送风系统(平时兼消防补风)
送风系统中通向各房间的支管或风口是否应设置防火阀??
(各房间均为设置普通门的房间)
我们院通常做法是不设
这次遇到一个项目
因时间充足
就此问题又和同事讨论
觉得讨论比较有价值
故将项目基本情况及双方主要论点简单录之于下
也希望听听各位朋友意见及全国各地的习惯做法
12楼
8楼的观点我非常同意而且平时就是这样做的,我觉得选双速风机也是个好方法,这样就更节省空间啦
回复
13楼
排烟兼平时排风的支管上设280度电动防火阀,火灾时根据风量计算关掉所有或者部分
回复
14楼
同意补风系统按普通空调系统设置防火阀,即过普通门的房间不设防火阀。
回复
15楼
收藏
回复
16楼
本来就属于一个防火分区,规范上是要求穿越防火分区,重大危险源 ,变形缝出要求加防火阀。你那采用的都是普通门,火灾时肯定也是火灾蔓延通道,还谈什么风管传播。
回复
17楼
enennenennenennene
回复
18楼
:)
回复
19楼
通向重要的房间要设,一般房间就不需要设,意义不大,本身房间的门都是一般的门
回复
20楼
1.只有通风无排烟的房间未设送风口
问题不大
首先这些房间本身的排风量就很小
房间门下又设置了百叶
因此,这些房间的送风量加入走道里去了
可大大减少送风管的布置
2.火灾时,仅开启火灾区域防烟分区排烟口
送风时,原则上讲,是应每个房间或区域设阀门
只开启火灾排烟区域的送风口
这样才比较符合排烟补风的原则
但是,现在的情况是
我们院多数人认为
那样,需设置大量的防火阀(按你的意思,也可以是电动风阀)
使控制变得复杂
也大大增加了系统的不可靠性
况不排烟区域送风也没有什么
所以
我们一般什么都不设
只要总风量能大致满足各区域送风累计和
就一开全开
冷暖相知,朋友的意见呢
回复
21楼
既然是普通门,设了防火阀也 没用的了,可以不设,如果是有防火门的房间,个人认为就要设了
回复