系统堵塞??
yansz123
yansz123 Lv.2
2010年04月28日 11:46:33
只看楼主

有哪位高手知道为什么生产会出现批量不制冷(此时电流很低,排气管不热),敲敲干燥过滤器又马上恢复制冷的真正原因(此时电流马上升高,排气管变热)。生产应该如何杜绝这种情况的发生。非常感谢!

有哪位高手知道为什么生产会出现批量不制冷(此时电流很低,排气管不热),敲敲干燥过滤器又马上恢复制冷的真正原因(此时电流马上升高,排气管变热)。
生产应该如何杜绝这种情况的发生。
非常感谢!
免费打赏
yansz123
2010年04月28日 15:53:57
2楼
....
回复
荣昌制冷
2010年04月29日 06:12:33
3楼
需要检查系统堵塞的问题!
回复
yansz123
2010年04月29日 07:59:33
4楼
回楼上,切开干燥过滤器没有明显脏的痕迹。其他地方应该不至于堵
回复