外墙和屋顶均采用玻璃的建筑物的耐火等级应如何考虑?
xujinzhan
xujinzhan Lv.5
2005年08月23日 18:11:36
只看楼主

如题.谢谢

如题.谢谢
免费打赏
xujinzhan
2005年08月24日 21:16:54
2楼
无人知晓吗?
回复
xujinzhan
2005年08月25日 09:03:35
3楼
哪位有玻璃技术应用规程,上面有没有解释?
回复
xujinzhan
2005年08月26日 22:36:33
4楼
失望之极
回复
alaks
2005年08月26日 23:16:45
5楼
一座建筑物的耐火等级不是由一两个构件的耐火性决定的,是由组成建筑物的所有构件的耐火性决定的,即是由组成建筑物的墙、柱、梁、楼板等主要构件的燃烧性能和耐火极限决定的。
我国现行规范选择楼板作为确定耐火极限等级的基准,因为对建筑物来说楼板是最具代表性的一种至关重要的构件。在制定分级标准时首先确定各耐火等级建筑物中楼板的耐火极限,然后将其它建筑构件与楼板相比较,在建筑结构中所占的地位比楼板重要的,可适当提高其耐火极限要求,否则反之。根据我国国情,并参照其他国家的标准,《高层民用建筑设计防火规范》把高层民用建筑耐火等级分为一、二级;《建筑设计防火规范》分为一、二、三、四级,一级最高,四级最低。
各耐火等级的建筑物除规定了建筑构件最低耐火极限外,对其燃烧性能也有具体要求,因为具有相同耐火极限的构件若其燃烧性能不同,其在火灾中的情况是不同的。

确定建筑物耐火等级的目的,主要是使不同用途的建筑物具有与之相适应的耐火性能,从而实现安全与经济的统一。
确定建筑物的耐火等级主要考虑以下几个方面的因素:
1.建筑物的重要性。
2.建筑物的火灾危险性。
3.建筑物的高度。
4.建筑物的火灾荷载。

影响耐火极限的因素
(1)材料的燃烧性能。材料的燃烧性能好,构件耐火极限就低。
(2)构件的截面尺寸。构件的截面尺寸大,构件的耐火极限就高。
(3)保护层的厚度。构件的保护层厚度大,构件的耐火极限就高。

耐火极限的判定条件
(1)失去完整性。
(2)失去绝热性。
(3)失去承载能力和抗变形能力。
GBJ16--87《建筑设计防火规范》规定的工业与民用建筑物构件的燃烧性能和耐火极限见表3.1.2.1。
高层民用建筑构件的燃烧性能和耐火极限要求见表3.1.2.2。


不知道对你有没有帮助?!
回复
xujinzhan
2005年08月28日 10:17:16
6楼
感谢您耐心的回答,我们这有一座单层餐厅,建筑面积8700M2,外墙和屋顶均采用玻璃,钢结构支撑按说应为一.二级耐火等级,可这些材料能达到耐火极限要求吗?防火分区面积如何考虑呢?
回复
pubmail-ydz
2005年08月28日 18:04:22
7楼

你的这栋建筑如果梁柱的防火涂料达到二级耐火等级的要求、屋顶承重构件(网架还是什么)上的防火涂料也达到二级耐火等级的要求了,那么可以算作二级耐火等级建筑。但外墙和屋顶的玻璃必须是防火玻璃。你的餐厅永远不可能是一级耐火等级建筑。
回复
pubmail-ydz
2005年08月28日 18:12:42
8楼
不知道层高多少,如果层高过高上不了喷洒,那只能在中间加三道防火卷帘,卷帘两侧设喷头,卷帘上部为了好看可用防火玻璃,但玻璃两侧也要用喷头,防火玻璃的耐火极限达不到三小时。而且每个防火分区都要有直接对外的门,你是一层,这个不难做到,最好做两个,要不然还得在防火卷帘上开甲级防火门,又麻烦又不好看。如果层高不高可以上喷洒,那只须加一道防火卷帘就行了。
回复
alaks
2005年08月28日 22:01:45
9楼
如果8700平米,好象太大了点
喷淋加密的情况下,应该可以通过两个防火分区解决掉.
楼上已经详细的说出来材料的耐火等级了,
其实在喷淋加密的情况下,可以做到4000平米一个防火分区
你还多了700了,如果有条件做3个的话
消防不会再挑刺了.
回复
jzsyzm
2008年12月19日 11:17:08
10楼
气体灭火系统设计规范(GB50370-2005). 气体灭火系统设计规范(GB50370-2005).
回复

相关推荐