计算弹性位移角时是选强制采用刚性楼板假定还是不选?
changyx
changyx Lv.8
2010年04月29日 19:44:21
只看楼主

计算位移比时,要对所有楼层强制采用刚性楼板假定,计算弹性位移角时是否也要强制采用刚性楼板假定,查了很多资料都不明确,有的工程选强制采用刚性假定位移角就能满足,解除强制采用刚性假定位移角就不满足,计算弹性位移角时是否也要强制采用刚性楼板假定。[ 本帖最后由 changyx 于 2010-4-29 19:48 编辑 ]

计算位移比时,要对所有楼层强制采用刚性楼板假定,计算弹性位移角时是否也要强制采用刚性楼板假定,查了很多资料都不明确,有的工程选强制采用刚性假定位移角就能满足,解除强制采用刚性假定位移角就不满足,计算弹性位移角时是否也要强制采用刚性楼板假定。

[ 本帖最后由 changyx 于 2010-4-29 19:48 编辑 ]
免费打赏
0303100458
2010年04月29日 22:27:20
2楼
当然是在假定楼板刚性的情况下计算周期跟位移的啊
只有在计算内力跟配筋的时候才点“否”
回复
user
2010年04月30日 08:02:15
3楼
计算弹性位移角时不选强制采用刚性楼板假定
回复
wslove
2010年04月30日 13:09:14
4楼
好东西,谢谢楼主~~
回复
tiger4232
2010年05月24日 19:05:03
5楼
计算弹性位移角时应该采用刚性楼板假定,这是计算的假定需要。内力和配筋时不需要刚性楼板假定。
回复
eve6566
2012年12月04日 10:47:41
6楼
只有计算位移比时,需要采用刚性楼板假定、考虑偶然偏心和规定水平力,其他如:周期比,层间位移角,均看配筋模型即可。
回复
mobing2751
2012年12月06日 11:03:53
7楼
弹性位移角考虑刚性楼板假定
回复
tuyu19830826
2012年12月06日 11:19:13
8楼
计算模型参数如:周期、位移等应选择全楼刚性板假定;在计算构件配筋时应取消全楼刚性板假定
回复
afei_pal
2014年02月12日 11:13:06
9楼
1、 周期比
1) 只有《高规》有规定:A级高度不大于0.9,B级高度、混合结构和复杂高层不应大于0.85。
2) 周期比控制的是结构整体侧向刚度与扭转刚度之间的一种相对关系,而非其绝对大小。
3) 如果有局部振动,可选择“强制刚性楼板假定”过滤。没有局部振动,则不必选择“强制刚性楼板假定”。如果有很多跃层柱,采用“强制刚性楼板假定”后,跃层柱受到楼层的约束,计算失真。如错层或夹层较小,计算周期比时可简化模型,以得到相对宏观准确的数值。
2、 位移比
1) 此参数物理含义基于“刚性楼板假定”。所以如果平面内有弹性节点或者定义了弹性楼板,需选择“强制刚性楼板假定”。
2) 《抗规》和《高规》只规定,“质量和刚度明显不对称、不均匀的结构”应计算双向地震,若位移比(层间位移比)超过1.2,则需要在总信息参数设置中考虑双向地震作用;
3) 多层建筑:《抗规》3.4.4条规定,“计及扭转影响”的情况下,位移比不宜大于1.5。也就是,即使需要计算双向地震时,不考虑偶然偏心和双向地震的位移比不大于1.5即可。
4) 高层建筑:《高规》3.4.5条明确规定,考虑偶然偏心的影响,位移比不宜大于1.2,A级高度不应大于1.5,B级高度、混合结构和复杂高层不宜大于1.2,不应大于1.4。验算位移比需要考虑偶然偏心作用,没有规定双向地震作用下的位移比要求。
3、 最大层间位移角
1) 采用了层间最大位移角,考虑了扭转的影响,侧向位移的控制是相对宏观的要求,所以可以不考虑偶然偏心的影响。
2) 可不选择“强制刚性楼板假定”。位移角与反映结构整体动力特性的周期比、位移比不同,是平面各点的要求,对于平面内有弹性节点或者定义弹性楼板的结构,“强制刚性楼板假定”会使平面各点变形不准确。
回复
cwb123
2014年02月12日 12:13:07
10楼
当然是要刚性假定的。
回复
设计小兵
2014年02月12日 13:06:33
11楼
也一直是笔糊涂账,期待高手解惑
回复

相关推荐