计算位移比时,要对所有楼层强制采用刚性楼板假定,计算弹性位移角时是否也要强制采用刚性楼板假定,查了很多资料都不明确,有的工程选强制采用刚性假定位移角就能满足,解除强制采用刚性假定位移角就不满足,计算弹性位移角时是否也要强制采用刚性楼板假定。[ 本帖最后由 changyx 于 2010-4-29 19:48 编辑 ]
计算位移比时,要对所有楼层强制采用刚性楼板假定,计算弹性位移角时是否也要强制采用刚性楼板假定,查了很多资料都不明确,有的工程选强制采用刚性假定位移角就能满足,解除强制采用刚性假定位移角就不满足,计算弹性位移角时是否也要强制采用刚性楼板假定。
[
本帖最后由 changyx 于 2010-4-29 19:48 编辑 ]
12楼
一切皆因PKPM之愚昧。
回复
13楼
afei_pal 发表于 2014-2-12 11:13 1、 周期比1) 只有《高规》有规定:A级高度不大于0.9,B级高度、混合结构和复杂高层不应大于0.85。2) 周 …大师,敢问这回复言论的出处?
回复
14楼
手边有本《PKPM多高层结构计算软件 应用指南》,中国建筑科学研究院编著的,编写人员基本上都是建筑科学研究院的老师们
其中位移比章节提到,位移比验算应勾选刚性楼板假定。但是如果遇到复杂结构,坡屋顶体育馆等等,需要具体分析具体对待。
周期比章节也提到,周期比验算应选择刚性楼板假定。
回复
15楼
0303100458 发表于 2010-4-29 22:27 当然是在假定楼板刚性的情况下计算周期跟位移的啊只有在计算内力跟配筋的时候才点“否”好东西,谢谢分享,这个问题一直没搞清楚
回复
16楼
考虑刚性板假定的原因是基于同一种条件下对结构指标的判断,是基于层模型的判断。主要为整体控制指标的计算时采用,如层间位移角、扭转位移比、周期比、结构底部抗倾覆力矩计算,结构剪重比计算、结构刚重比计算。
不考虑刚性板假定的情况:结构构件的分析计算,即梁、板、柱、墙。
回复
17楼
tangshiba103 发表于 2014-3-30 16:14 大师,敢问这回复言论的出处?这个论 ,我看过 ,感觉 不错
回复
18楼
还是9#楼说的准确些,上面一些恐怕位移比和位移角没有分清
回复
19楼
结构生活 发表于 2014-10-16 08:52 考虑刚性板假定的原因是基于同一种条件下对结构指标的判断,是基于层模型的判断。主要为整体控制指标的计算 …说的对。不过层间位移角不采用刚性楼板假设吧。
回复
21楼
当然是要刚性假定的
回复