风机启动不了
nrc189
nrc189 Lv.2
2010年04月29日 19:56:42
只看楼主

控制回路没问题 接上风机就跳闸 风机也没短路风机启动不了有什么原因啊

控制回路没问题 接上风机就跳闸 风机也没短路
风机启动不了有什么原因啊
免费打赏
雨后悠悠看晚晴
2010年04月29日 20:01:06
2楼
过载保护是否整定好了,风机功率多大,断路器整定值多大
回复
dtl313
2010年04月29日 21:22:58
3楼
是否有接地故障?风机机械转动是否灵活?断路器是否过小?
回复
y502x
2010年04月29日 22:04:08
4楼
空气开关或热继的定值定值没有躲开开电机起动电流,把定值重调试试.
回复
hero_2008
2010年04月30日 10:56:45
5楼
结合楼上几位,补充一些建议:是漏电跳闸还是短路跳闸这一点要搞清楚,风机绕组对地绝缘是否良好?电动机接线端380V是否正常?有无缺相?
以上都没问题的话,可将电动机的传动部分卸掉,检查一下电动机、风机转动是否灵活?有无卡死等问题,再试试空载情况下能否启动?
回复
mty8
2010年04月30日 12:42:04
6楼
消防水泵应该是火灾确认后才启动的吧?如果是的话,《建规》8.6.9条要求消防水泵应在火警后30S内启动 这个怎么实现?
回复
mty8
2010年04月30日 12:43:33
7楼
发错了 不好意思
回复
charlie_luo
2010年04月30日 13:03:14
8楼
补充一下,是否三相四线接错,有时把接零线或地接到相线上,或零线接到地线上,好好对照检查一下。
回复
qq390294557
2010年08月28日 19:57:07
9楼
过载保护是否整定好了,风机功率多大,断路器整定值多大
回复
jiali1983
2010年08月28日 20:59:39
10楼
过载保护是否整定好了,风机功率多大,断路器整定值多大
回复
qoqodu
2010年08月29日 11:02:40
11楼
风机启动电流与开关整定电流不匹配
回复

相关推荐