控制回路没问题 接上风机就跳闸 风机也没短路风机启动不了有什么原因啊
控制回路没问题 接上风机就跳闸 风机也没短路
风机启动不了有什么原因啊
12楼
是否直接启动,要校验电压降
回复
13楼
各位都说的非常好,学习中
回复
14楼
最好检查下马达
回复
15楼
补充一点:风机负荷属于中重载,启动时间较长,选用的热继电器应是20或30型。
---看下热继电器类型。
回复
16楼
1、热继电器整定,断路器整定是否合理。
2、大功率电动机风机风门还应关小才能启动。
回复
17楼
都是高手,学习了
回复
18楼
“控制回路没问题 接上风机就跳闸 风机也没短路 风机启动不了有什么原因”
检查跳闸的开关,是多少电流,设定的又是多少,合理吗?
如果设定合理,就需要查为什么电流大了。
回复