风机启动不了
nrc189
nrc189 Lv.2
2010年04月29日 19:56:42
只看楼主

控制回路没问题 接上风机就跳闸 风机也没短路风机启动不了有什么原因啊

控制回路没问题 接上风机就跳闸 风机也没短路
风机启动不了有什么原因啊
免费打赏
finallin
2010年08月29日 20:22:06
12楼
是否直接启动,要校验电压降
回复
ccccyq
2010年09月01日 20:16:07
13楼
各位都说的非常好,学习中
回复
pengdikun2010
2010年09月01日 21:11:02
14楼
最好检查下马达
回复
helloxiaoguo
2010年09月01日 23:12:59
15楼
补充一点:风机负荷属于中重载,启动时间较长,选用的热继电器应是20或30型。
---看下热继电器类型。
回复
zhuwm3
2010年09月05日 21:07:57
16楼
1、热继电器整定,断路器整定是否合理。
2、大功率电动机风机风门还应关小才能启动。
回复
ccccyq
2010年09月10日 19:22:23
17楼
都是高手,学习了
回复
lingxuct
2010年09月11日 10:28:55
18楼
“控制回路没问题 接上风机就跳闸 风机也没短路 风机启动不了有什么原因”

检查跳闸的开关,是多少电流,设定的又是多少,合理吗?

如果设定合理,就需要查为什么电流大了。
回复