低压保护中零序电流互感器到底是保护设备吗?
mqgg
mqgg Lv.4
2005年08月24日 10:00:55
来自于变压器
只看楼主

发现一个很有意思的事情一般的书上都说零序是为了防止设备单相接地从而进行的单相接地保护设备的。而认为如果设备有接地现象就会三相不平衡从而断路器熔断器就可以保护设备了而零序保护的整定是30ma 这个保护好像是保护人的吧防止人触电的吧。原理类似漏电保护器只不过设备大了些。不知道大家怎么看这个问题

2006年04月25日 13:47:12
12楼
二次30mA,那一次1A以上了。
回复
sumlee2069
2006年04月26日 15:31:43
13楼
可用鉴相鉴幅漏电继电器,此中继电器配零序互感器,整定漏电电流30mA,是用作漏电保护用的。