我想知道有效质量系数,用侧刚模型计算是用不用勾选全楼板刚性假定?还有如果用总刚模型计算要不要勾选全楼板刚性假定?最后如果用侧刚模型计算,3层框架,振形数取9,依然不能使有效质量系数达到90%,该怎么办?不要告诉我调整结构,我也知道调整结构,问题是怎么调整,比如说X方向不满足,就是加大X方向的刚度?或者说局部振动的地方加大梁的截面?如果用总刚的话,这个三层框架我取到15个振形的时候可以过了90%,但是这样可以吗?
还有如果用总刚模型计算要不要勾选全楼板刚性假定?
最后如果用侧刚模型计算,3层框架,振形数取9,依然不能使有效质量系数达到90%,该怎么办?
不要告诉我调整结构,我也知道调整结构,问题是怎么调整,比如说X方向不满足,就是加大X方向的刚度?
或者说局部振动的地方加大梁的截面?
如果用总刚的话,这个三层框架我取到15个振形的时候可以过了90%,但是这样可以吗?
附上图。