什么时候通长筋代替架立筋?
zxltianying
2010年04月30日 17:11:38
来自于建筑施工
只看楼主

什么时候通长筋代替架立筋?

什么时候通长筋代替架立筋?
免费打赏
xwi
2010年05月01日 10:10:41
2楼
通长筋分受力筋和分布筋,是指板筋。
架力筋是指梁筋的一种,设置在梁的受压区外边缘两侧,用来固定箍筋和形成钢筋骨架。
板筋和梁筋怎么能混为一谈,板筋代替梁筋。
回复
tysjzgcb
2010年05月03日 13:26:02
3楼
架立筋在通长受力筋数少于箍筋肢数的时候150搭接撑门面的,先搞清定义吧。
回复
1010xiao
2010年05月04日 13:18:56
4楼
2楼的兄弟,梁筋就没有通长的吗?
回复
筛糠
2010年05月04日 15:40:47
5楼
03g101说的很明确,架立筋是为了满足箍筋施工所需,有相应部位有通长筋或是其它受力筋的话,没必要用架立筋。
回复
lifulong_000
2010年09月13日 22:51:02
6楼
抗震设计时梁上部钢筋可以用架立钢筋吗?还有抗震设计时梁上部钢筋必须要有通长钢筋吗?
回复
as0089
2010年09月16日 08:40:25
7楼
这个跟抗震没太大联系,首先搞清楚架立筋跟通长筋的区别,架立筋仅仅是为了方便箍筋绑扎,起构造作用,不涉及受力~
回复
as0089
2010年09月16日 08:41:59
8楼
另外也不是说只要是抗震要求就必须要通长,只要受力验算可以,锚固长度符合规范要求就ok
回复
xuchenfei
2010年09月17日 19:03:29
9楼
当通常的受力筋的根数能满足箍筋的支数时,就没有必要设置架立筋了。
回复
pingzi72
2010年09月21日 15:59:51
10楼
钢筋混凝土结构中,抗震结构是指框架梁、柱,核心筒。所以框架梁需要设通长钢筋,次梁则不用。
根据《建筑抗震设计规范》第6.3.3条
梁的钢筋配置,应符合下列各项要求:
1 梁端纵向受拉钢筋的配筋率不应大于2.5%,且计入受压钢筋的梁端混凝土受压区高度和有效高度之比,一级不应大于0.25,二、三级不应大于0.35。


第6.3.4条
梁的纵向钢筋配置,尚应符合下列各项要求:
1 沿梁全长项面和底面的配筋,一、二级不应少于2∮14,且分别不应少于梁两端顶面和底面纵向配筋中较在截面面积的1/4,三、四级不应少于2∮12;
回复
zining7777
2010年09月21日 16:14:36
11楼
架立筋只是为了箍筋的固定,结构筋满足的情况下就不需要架立筋了
回复

相关推荐