如果风管的高宽比达到了170/1200?
hanghang11111
2010年04月30日 17:40:12
来自于中央空调
只看楼主

我们该如何办?风机盘管出风管达到了如此的境界,是否要求返工重新做?施工方没有按照设计去做,现在要求验收了,是否要求其从做,如果不重新做,有没有什么致命的后果?

我们该如何办?风机盘管出风管达到了如此的境界,是否要求返工重新做?施工方没有按照设计去做,现在要求验收了,是否要求其从做,如果不重新做,有没有什么致命的后果?
免费打赏
susan13520
2010年05月07日 21:51:51
42楼
风盘好像没什么问题吧
回复
wusezheng
2010年05月08日 17:39:47
43楼
应该没什么问题的,规范上面是风管最大宽高比是10,现在还只有7,在范围内的,而且风机盘管接管不会很长,不会有什么影响的
回复
wzy0210
2010年05月08日 23:15:04
44楼
这个很正常啊,风盘的高度一般在120左右的,我做过的常是这样了,宽度大的风盘一般也在1000以上了
回复
wlq258702
2010年05月09日 00:07:35
45楼
这种做法很正常。
回复
linxu019
2010年05月09日 13:38:17
46楼
路过 学习!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
lucia_liu330@126.com
2010年05月09日 16:09:11
47楼
路过学习啦~
回复
qctqct
2010年05月09日 16:41:58
48楼
哦,一般风机这么设计就没有问题,这不是我们要操心的地方啊。不过学习了宽高之比,呵呵。受教
回复
hanghang11111
2010年05月10日 10:03:04
49楼
哦,谢谢大家了
回复
sky97132
2010年05月10日 10:25:08
50楼
其实这个问题很好判断,风管既然都已经做好,拆除重新再做的机会是不大的,你要知道,那都是钱,你自己核算一下风管的面风速,只要风速不要太离谱就好了,其他的问题就好解决,所以一般也不用去改,再说现在的设计图很多都没有考虑纵向空间,施工人员可能是按照现场实际情况定出来的。那就更加改不了。规范和设计固然重要,但是也要看现场实际情况
回复
wenhuiz1013
2010年05月10日 11:36:53
51楼
有用:规范上规定风管最大宽高比是10
回复

相关推荐

APP内打开