如果风管的高宽比达到了170/1200?
hanghang11111
2010年04月30日 17:40:12
来自于中央空调
只看楼主

我们该如何办?风机盘管出风管达到了如此的境界,是否要求返工重新做?施工方没有按照设计去做,现在要求验收了,是否要求其从做,如果不重新做,有没有什么致命的后果?

我们该如何办?风机盘管出风管达到了如此的境界,是否要求返工重新做?施工方没有按照设计去做,现在要求验收了,是否要求其从做,如果不重新做,有没有什么致命的后果?
免费打赏
php19821983
2010年05月10日 11:54:38
52楼
理论上有个当量计算不购,
但实际上业主要求节约为原则,所以纠结:)
回复
php19821983
2010年05月10日 12:13:47
53楼
风管的宽高比有时候要保证吊顶的净高,和装修配合。
和谐!
回复
lyxing1979
2010年05月10日 14:21:40
54楼
:lol
回复
elephent
2010年05月10日 14:43:18
55楼
应该没有问题的,规范也没有说不可以呀!
而且风机盘管的接管方式在实际案例中也有这样的做法,从阻力、噪声方面没太大影响就没问题了!
回复
shrllq
2010年05月10日 15:34:35
56楼
问题不会太大,只是风管的阻力大了一些,还是可以用的,因为风机盘管接出来的风管不是特别长。
回复
king2006_lyt
2010年05月10日 15:43:44
57楼
施工的时候这种不符合设计要求的地方,人家肯定会征求相关方面的同意才能做,既然都做了说明有这方面的许可,再加上验收时,风盘这样的接管短,受其影响不会很大的。
回复
xubo0614
2010年05月10日 17:09:28
58楼
可以的,因为风机盘管静压小,一般不大于50PA,这样对风管强度要求就相对较低,不会导致风机起停时风管震动幅度过大,产生噪音。
回复
nalan_zz
2010年05月10日 23:23:50
59楼
多大型号的风盘啊
回复
lym20423504
2010年05月12日 16:35:07
60楼
除特殊情况,矩形风管的长边之比不宜大一4:1,愈接近1愈好。任何时候都不要大于10
回复
wthcom
2010年05月12日 19:36:55
61楼
我们还做过15;1的,没问题啊
回复