柱加固遇见人防地下室顶板怎么办?
king_lincoln
2010年04月30日 21:45:06
来自于建筑构造
只看楼主

正在做的这个工程,原设计地下一层,地上20层,建到3层后因种种原因停建成了烂尾楼。更换甲方后,对楼的使用功能进行了较大的改动,由20层加至22层,标准层层高也由3.5米加至3.8米,还有外墙装饰变化等等,上部荷载增加较大。经设计验算需对原结构进行加固,对柱主要采取灌胶粘钢的方法(详见附图),但是根据设计要求外包角钢需要上下联成一体,那么也就是要穿过地下室顶板。但部分地下室顶板是人防顶板,根据规范要求应该是不能打洞的,设计院也一时找不到好的替代方法,希望大家能集思广益,多给点参考意见

2010年05月10日 19:21:51
32楼
回复
king_lincoln
2010年05月10日 19:37:34
33楼
考虑到实用性问题没有采用混凝土柱帽,做法是按我24楼说的做成型钢的
回复
hanrui0712_163
2010年05月12日 09:03:19
34楼
虽然不是太懂这方面,但是还是顶一下,期待看到合理可信的解答,加以学习借鉴。
回复
yuantao20022002
2010年05月12日 16:55:33
35楼
复合砂浆,钢筋网片是最好的办法,可以不穿过地下室顶板,有很省钱
回复
yu1989chengyu198
2010年05月12日 21:43:04
36楼
有的柱子的尺寸并不是与梁的尺寸一样大啊,更何况如果是筏板基础的平板式基础也没有梁啊!
回复
maxitweber
2010年05月13日 09:42:22
37楼
回复
tang2wa
2010年05月13日 09:42:24
38楼
怀着一个学习的经验来看看
回复
wsyhyf
2010年05月13日 10:41:45
39楼
顶板下部做碳纤维板
回复
mmnn9900
2010年05月13日 12:43:59
40楼
没遇过这种情况,现在学习中,谢谢各位啦!
回复
yinshizhang
2010年05月13日 15:11:11
41楼
柱处楼板不开洞问好吧 开洞补得不好影响会很大 可与设计方商讨是否一定需开洞补强 总有其他的解决办法
回复

相关推荐