柱加固遇见人防地下室顶板怎么办?
king_lincoln
2010年04月30日 21:45:06
来自于建筑构造
只看楼主

正在做的这个工程,原设计地下一层,地上20层,建到3层后因种种原因停建成了烂尾楼。更换甲方后,对楼的使用功能进行了较大的改动,由20层加至22层,标准层层高也由3.5米加至3.8米,还有外墙装饰变化等等,上部荷载增加较大。经设计验算需对原结构进行加固,对柱主要采取灌胶粘钢的方法(详见附图),但是根据设计要求外包角钢需要上下联成一体,那么也就是要穿过地下室顶板。但部分地下室顶板是人防顶板,根据规范要求应该是不能打洞的,设计院也一时找不到好的替代方法,希望大家能集思广益,多给点参考意见

fengchuanyexue
2010年05月13日 15:40:12
42楼
支持2楼的做法
回复
king_lincoln
2010年05月13日 21:47:56
43楼
基础是桩基础,承台,有地梁,反旋桩
回复
ylj99999999
2010年05月14日 09:49:24
44楼
这种做法行得通的,设计验算过了,施工没问题的
回复
shandongren02
2010年05月14日 10:00:00
45楼
其实柱子在顶板处无需加固,因为顶板处柱子的截面大。作为轴向压力,该处混凝土截面足够的,若考虑到柱子钢板与顶板有接缝,可在接缝处植筋,浇筑混凝土,形成梁托或板托。
我认为没必要贯穿板。
回复
king_lincoln
2010年05月14日 20:14:59
46楼
接缝处采用钢板焊成L型,打的自锚式锚栓
回复
ds768
2010年05月14日 21:46:54
47楼
不是很明白便还是谢谢楼主 不少的东西我以后用的着
望楼主日后继续发扬无私精神,造福广大好图之人,谢谢
回复
yongfeng633
2010年05月15日 18:44:15
48楼
谢谢分享
共同进步
加油!!!
回复
co434854982
2011年11月01日 11:53:05
49楼
学到了点东西,顶一下!!!