“折板式消音器”就是一段风道内加几块“>”型玻纤穿孔吸音板,而“消音接管箱”内是把玻纤穿孔吸音板衬在管道壁上。问:这两种结构对消音的具体不同在哪里?有“动消音”和“静消音”之说吗?
“折板式消音器”就是一段风道内加几块“>”型玻纤穿孔吸音板,而“消音接管箱”内是把玻纤穿孔吸音板衬在管道壁上。问:这两种结构对消音的具体不同在哪里?有“动消音”和“静消音”之说吗?
2楼
因矩形消音接管箱各边尺寸比管道尺寸分别大10cm,现场预留洞口安装不了。我就把消音接管箱去掉一半,由4.5米长改为2.7米长,做折板式消音器5.9米(三节风道)接在消音接管箱下面。但后来监理坚决不让如此改动,责令我们按照设计施工。2600×1200的风道,还是竖向安装的,想改太难了!请大侠们出出主意,也给解释解释监理为什么坚持设计做法?
回复
3楼
唉!怎么没人答复啊?!
回复
4楼
我觉得是不是可以用等面积换算方法替换呢,另外消音器如果有改动,最好先跟设计院沟通,如果确定最终方案,监理也就无话可说了
回复