[localimg=600,450]19[/localimg][localimg=600,450]14[/localimg]本医院项目总建筑面积约50066 m2,其中门诊楼建筑面积10979m2,住院大楼建筑面积33480m2,地下室建筑面积5607 m2;门诊楼5层,住院大楼20层,设1层地下室。发本组地下室施工流程图片的目的主要侧重于施工流程方面,施工中存在的问题或质量通病肯定是有的,希望大家多多包涵,多多指正。谢谢!随着工程的进展,有兴趣可以关注下一步上传的上部结构图片(目前地下室未完)。
看了这个图明白了很多,上次做苏州一个大商场的时候我就把水平分布筋放在了竖向分布筋的外侧了,谢谢大家的分析,对我这个菜鸟很有用!
回复
113楼
希望今后可以更多这样的好贴子,让我们学生多接触下施工现场,以后在走向工作岗位时不用对专业知识那么陌生。谢谢楼主,加油~~~!!:)
回复
114楼
哈哈哈~是不是协和医院?我也是武汉滴,我们项目无结构特点,没什么技术创新,就是梁板有预应力。
回复
115楼
止水钢板是不是放反了,折面应该是放在迎水面!
回复
116楼
又是国字号的施工
回复
117楼
版主图片很全,有几个问题探讨一下:
1,
图4-3地下室底板垫层浇筑图中,部分桩顶部钢筋没有施工?不要忘了锚入承台的钢筋,部分桩锚入承台长度好像不足。左侧有部分区域根本没有垫层,为什么?
2,
图4-4中防水做法只有局部有,承台底及梁底及侧面不需要做防水吗?这样防水效果将大打折扣。
3,
4-8图,止水板方向明显错误。
4,
图4-9,部分柱箍筋端部45度弯钩没有(图中是90度),梁上部柱低箍筋应加密。部分部分箍筋转角处根本就没有柱纵向钢筋固定。
回复
118楼
呵呵,肯定不是协和医院,具体名称不方便告诉,呵呵,抱歉,有空在江城到处转转就看到了,哈哈!
回复
119楼
4-3还在施工过程中,不是施工完了,呵呵
4-4设计全做,后经甲方、设计院同意,有设计变更,仅做底板防水和下翻500mm的承台防水,按设计变更做的
4-8止水钢板事宜很多人说过,当时发现后已改了,后来我发了一张正确做法的
4-9因螺纹钢箍筋安装难度较大,所以存在不足之处。
谢谢有心人
回复
120楼
非常详细,感谢楼主,时间和理论相结合的机会
回复
121楼
从图中看筏板封边做法怎么采用的是焊接??为什不做直弯,是不是因为钢筋规格太大??