[localimg=600,450]19[/localimg][localimg=600,450]14[/localimg]本医院项目总建筑面积约50066 m2,其中门诊楼建筑面积10979m2,住院大楼建筑面积33480m2,地下室建筑面积5607 m2;门诊楼5层,住院大楼20层,设1层地下室。发本组地下室施工流程图片的目的主要侧重于施工流程方面,施工中存在的问题或质量通病肯定是有的,希望大家多多包涵,多多指正。谢谢!随着工程的进展,有兴趣可以关注下一步上传的上部结构图片(目前地下室未完)。
希望多传些 PHC桩低应变检测 的照片,我只看到那人拿着锤子在敲敲
回复
123楼
很不错的资料啊,谢谢楼主 啊!
回复
124楼
LZ,梁下钢筋直接放在模板上啦!!这如何保证梁的保护层厚度?
回复
125楼
谢谢楼主,长了很多知识,希望以后还能上传,:) :) :)
回复
126楼
请教一个问题,你做的承台顶部钢筋好像没有弯钩啊。设计图纸顶部钢筋一般要有向下200-300mm的弯钩的。还有地梁深入承台部分不仅大于锚固长度还要超过柱子插筋一个锚固长度。还有你的防水层边角未作保护层,很容易破坏。请赐教……
[
本帖最后由 lidunan 于 2010-5-31 18:04 编辑 ]
回复
127楼
各个工序图片都有,值得学习,总体来说,降水效果及质量都还不错,谢谢楼主分享!:)
回复
128楼
请教楼主,能将该项目的降水方案共享一下吗,我现在的项目3万平米的地下室采用的轻型井点降水。
回复
129楼
谢谢楼主的图片。有没有桩头与承台之间钢筋链接的图片,并且没有看见地下室筏板2层钢筋网的支撑筋。。。
回复
130楼
大家说过的问题我不说了
4-8止水板的连接处 连接错误 不能那样连接 焊接起不了防水的作用
回复
131楼
全存下了,太好的教学资料,难得楼主精心拍摄,得益匪浅。
回复