[localimg=600,450]19[/localimg][localimg=600,450]14[/localimg]本医院项目总建筑面积约50066 m2,其中门诊楼建筑面积10979m2,住院大楼建筑面积33480m2,地下室建筑面积5607 m2;门诊楼5层,住院大楼20层,设1层地下室。发本组地下室施工流程图片的目的主要侧重于施工流程方面,施工中存在的问题或质量通病肯定是有的,希望大家多多包涵,多多指正。谢谢!随着工程的进展,有兴趣可以关注下一步上传的上部结构图片(目前地下室未完)。
地下室外墙兼作挡土墙,水平分布筋应在竖向分布筋内侧;一般剪力墙的水平分布筋刚是在外则。
希望下次注意
回复
43楼
不错的图片,施工现场比较规清爽
回复
44楼
:victory: :victory:
回复
45楼
楼主,你们的防水层还做了保护层,这样是不是能更好的防水呀。
我工地上的地下室在垫层与底板间做了外防防水层,底板还是用抗渗砼,却仍有渗水情况。
回复
46楼
我觉得施工质量还是很不错的,还没有参与过这么大的工程啊。。。很向往
回复
47楼
钢板止水带的固定:上下方向固定了,左右方向没有呀!有的不符合规范哦!
回复
48楼
桩柱对接的时候焊接的质量有问题,不知道焊工经过专业培训没有。
回复
49楼
哈哈,今天刚和我的同事在讨论静压桩施工,他告诉我桩的接缝需要检查。没想到在这里看到了这个贴
回复
50楼
确实是很好的工程,由楼主的解释和现场图片看来,地下室防水做的很到位,该焊的地方都焊了,没有偷钢筋的现象,长见识了,没做过承台基础,以后做相关的可以拿来主义了。
回复
51楼
这个施工质量看着不错,比某些工地好太多了
回复