[localimg=600,450]19[/localimg][localimg=600,450]14[/localimg]本医院项目总建筑面积约50066 m2,其中门诊楼建筑面积10979m2,住院大楼建筑面积33480m2,地下室建筑面积5607 m2;门诊楼5层,住院大楼20层,设1层地下室。发本组地下室施工流程图片的目的主要侧重于施工流程方面,施工中存在的问题或质量通病肯定是有的,希望大家多多包涵,多多指正。谢谢!随着工程的进展,有兴趣可以关注下一步上传的上部结构图片(目前地下室未完)。
楼主辛苦了,五一也坚守在工地 。看照片上的时间还是晚上呢!
很不容易啊,敬礼!。。。。。。。。。。。:victory: :kiss:
回复
73楼
呵呵。我实习的时候是个30多层的住宅。不过地下室这么壮观的景象没有你们这个工地要求多。看到静压打桩机了。呵呵。
回复
74楼
没有做过这么大的工程 呵呵 也没涉及过PHC桩施工 算是学习了啊
貌似怎么还看到冬季施工了呢 ?没做什么措施么 ?
回复
75楼
该工程采用了多种不同的桩基础,为什么不采用同一种呢?
回复
76楼
底板钢筋封边构造没有,钢筋都是直的断了,没有弯锚下去
回复
77楼
基础是筏基吗?钢筋感觉好粗,,,
回复
78楼
防水层做保护层是为了安装底板钢筋的时候不破坏底板的防水层!
回复
79楼
楼主绝非一般上的施工人员哦!期待上部结构施工图,看了这些进步很多。
回复
80楼
止水板安装方向错了,谢谢
回复
81楼
本工程有几项值得注意:1、止水钢板的安装,原先上传的图像明显是摆放错了,而且固定没到位,后面的图片看出返工纠正了;2、外墙兼挡土墙,水平筋应在内侧;3、phc桩焊接接头很粗糙;4、同一幢楼的基础桩应该是同一种类型,不知设计院设为什么计了两种桩,是不是考虑到基础周边桩离附近建筑物近,而采用挤土效应相对较小钻孔桩啊;5、地下室试块做了两种,抗压的和抗渗的,比较规范;6、楼主在基坑排水注意的抽水深度,减小地基沉降,以减小对周边建筑的影响,很好;7、穿墙管预埋了钢质套管很有必要,对地下室防水起到很好的作用,但不知可做了止水环;8、设计院变更底板一级防水只做到梁下500,没遇到过,另外请楼主补充外防水材料以及防渗混凝土添加剂品种、地下室防渗等级,供交流;9、底板双层钢筋垫块(或者马镫)从图上看还没安装到位或者说数量明显不够;10、底板双层钢筋之间拉结筋数量请楼主检查;11、承台胎膜为什么不全部抹灰?12、从图上看钢筋锈蚀现象较普遍。
[
本帖最后由 cls-111 于 2010-5-18 11:09 编辑 ]
回复