风机盘管噪音问题,紧急求救高手
lonedy
lonedy Lv.2
2010年05月02日 02:37:08
来自于中央空调
只看楼主

本人最近接了一个500平米的办公室安装工程,毛坏,大开间,开发商送中央空调,全部为FP-10风机盘管,30Pa,水管已连接好,风管未安装,业主划分为一些小隔间办公,需重新设计,设计前已提醒业主10号风盘噪音较大,不宜用在办公室,但业主为了省钱,要求尽量不要更换设备,经本人再三请求,仅4间12平米/间的小房间换成4号风盘(约克),其余全部采用原有风盘,包括老总的房间(50平米)。现在工程已安装完毕,因为安装费用较低,所有风管均未作消声处理,4号风盘噪音完全达标,但10号风盘均出现噪音较大,通过回风箱传出,经考虑后认为风盘冷量有富裕,就把所有10号风盘的高档风速取消,仅能中、低档运行,噪音基本达到要求,冷量也相当足。

本人最近接了一个500平米的办公室安装工程,毛坏,大开间,开发商送中央空调,全部为FP-10风机盘管,30Pa,水管已连接好,风管未安装,业主划分为一些小隔间办公,需重新设计,设计前已提醒业主10号风盘噪音较大,不宜用在办公室,但业主为了省钱,要求尽量不要更换设备,经本人再三请求,仅4间12平米/间的小房间换成4号风盘(约克),其余全部采用原有风盘,包括老总的房间(50平米)。现在工程已安装完毕,因为安装费用较低,所有风管均未作消声处理,4号风盘噪音完全达标,但10号风盘均出现噪音较大,通过回风箱传出,经考虑后认为风盘冷量有富裕,就把所有10号风盘的高档风速取消,仅能中、低档运行,噪音基本达到要求,冷量也相当足。
现在问题出在老总房间,50平米,西晒(窗面积约20平米,有窗帘),用了2台10号风盘,调到中档后,老板仍然认为噪音太大无法接受(个人感受也确实有点大,用的侧送风,因排水高度不足,风盘吊装高度比侧送风口高约50cm,且安装空间不足,所以风盘出风口接铁皮风道后直接90度角下弯才能连到送风口),后来在回风箱处贴了环保的海棉,但效果不明显。再三考虑后,认为只有更换风盘才能解决问题,遂更换为2台开利(约克无现货)6号风盘,此时吊顶天花已安装完毕,就等业搬家过来,又不能破坏天花,所有的操作只能通过回风口进行,且只能晚上施工(不得影响大楼正常办公),所以安装非常困难。安装完毕老板过来体验,认为比之前好很多,但噪音还是大了,要求整改。声音主要是通过回风口传出来,而且出现(嗡。。。。。。)低频噪音,其中一台比另一台明显,我们自己也认为这个噪音跟一般的风机盘管的噪音不太一样,不止是送风道和风机普通噪音,感觉从天花板传出来一种低频音。百思不得其解,因为是石膏板天花,吊顶类似密闭的,最后决定回风不接风管,把风机盘管180度掉头,这样送风可以做成90度圆弯头再接送风口,顺畅一些。接送风管之前我们开了裸机,发现风机噪音很正常,坐在办公室感觉完全没问题,于是认为不接回风箱就没有问题了,就继续安装下去,送风管、水管连接安装完毕,不接回风箱,吊顶内回风,今天开机运行,发现效果还是不明显,除了正常的风机和送风噪音,仍然有低频音。调到中档风速,好了很多,基本听不到低频音,但中档感觉冷量不足以降温至24度左右(老板很怕热)。
现在真是头都大了,又找不到原因所在,今天我又在考虑要不要更换设备,换成3台5号机或4台4号机,但因为之前已换过一次,且现在安装施工难度很高,免不了可能还会弄坏天花板,工头意见也很大,也失信于老板。
老板想在本月7、8号搬进来,火烧眉头。现在不管安装费用,只要有效果。真诚请教各位高手!谢谢!


PS1:谢谢编辑把贴子放到首页,也谢谢各位的回复。可能有些朋友看贴子太快了,实际上现在已经换成2台6号的风机盘管了,当时把6号风机盘管在原位置装上去后,接上原来10号机的侧送风口、回风箱,老板说好了很多,但还是不满意,也就是高速的时候会有低频噪音,而且距离回风口约5m处测的噪音为52分贝(晚上1点左右),没办法,只能继续改造,方法是把风机盘管移位,让电机不在回风口正上方,同时送风改为散流器顶送(风盘移位后在原位置上就做不了侧送),于是第二天晚上马上施工,同时回风管(约80CM)改为铁皮孔板外贴橡塑板材保温(估计消音效果不咋地),送风是先做一个渐变箱子,再开孔接直径300的保温软管(因为散流器预开口点与风盘中间有一道主梁,铁皮风管不好操作安装),安装到只剩下接散流器的时候,我们接通电源试机,一听,不得了,基本没有改观,测噪音结果也差不多,超过50分贝,主要是通过回风口传出。当时我们几个都蒙了,不知该不该施工下去,没辙。后来我用两块复合木板把回风口封住了,测噪音:42分贝!我们商量就把这个回风口封了算了,用另外一个回风口供两个风盘回风,因为一个回风口规格是1900x300(装修公司不想开检修口,就把回风口做大了)的,我算了也够两个风机盘管回风用,但这样的结果是封了回风口的风机盘管做不做回风管是一个样了,于了,想着就干脆把回风管拆了。 我们都以为这样噪音就完全解决了,工人就接着施工。凌晨2点我回到家后觉得既然这样解决问题了,也没有回风箱了,要不把散流器顶送改回侧送风,还用原来的侧送风口,毕竟老板的办公室整两个大散流器有点难看。把风机盘管调个180度,这样可以把送风管接长一点,但也就50CM左右吧,于是,又打电话叫工人按这个想法施工了,结果就是我原来说的有低频噪音,风机盘管噪音也比较大,感觉整个吊顶都有声音传出来,坐久了不舒服。另外,送风管工人没有做支架固定,直接接到风机盘管和风口,不知这样有没有影响,我自己按着设备和风管感觉基本没什么振动。今天比较热,我又去了现场,想看看温度能不能达到要求,但开了半小时,开高速室温也就24度的样子,低不下去,因为是西晒,站在窗边如果不拉下窗帘,个人感觉还是不够冷,所以现在俺又得担心到了7、8月份冷量够不够了。现在老板还没过去验收,俺是很怕接到电话说不能满足要求,工程款还是小事,关健是我们几个都搞怕了,吊顶装完后施工难度太大,而且不知原因出在哪里。做人做事都得有个交待,明晚我去现场拍一些照片放上来,希望大家能帮我出出主意,谢谢!

PS2:水管是用金属软管连接的;风管是铁皮直接固定在风盘出风口,没有用软接,送风管接侧送风口也没有用软接,直接靠着侧送风口,漏风的位置用锡纸封住,送风管没有用单吊架固定。

[ 本帖最后由 lonedy 于 2010-5-5 00:32 编辑 ]
免费打赏
jialintaihe
2010年05月04日 19:57:08
12楼
简单说吧 造成你的噪音的问题 我估计是你的通风箱太短了 而你的机器安装在人家通风口附近老板的办公桌就在下面 你的机器如果加减震了 还有你说的不做风道的噪音人家能接受 那你就是把你的送风箱尽量做长 开口避开风口位置 你的风箱做好了开个圆嘴子 接柔性软管200或250 你的10号盘管应该最少陪两个风口 要是一个你就要做250以上的 你的柔性管道绕找走一定的距离 这个是根据现场定的 你的施工人员懂通风的就能做 你的风管绕一圈在回到你的风口位置做个风口罩子 下面装风口就好了 这个如果解决不了你的问题那就见鬼了
回复
thetruth
2010年05月04日 20:17:20
13楼
学习了。
回复
zzh820530
2010年05月04日 20:17:32
14楼
材料的选择有问题吗?
回复
zyb19820406
2010年05月04日 20:31:59
15楼
我也碰到过的,低频噪音可能是风盘的回风箱固定螺丝较少,局部没有固定的地方受电机转速影响而产生的微震噪音,需要将回风箱压实,噪音就可以消除,你可以在风盘开着的情况下,用手按住回风箱试试看。调到低速档噪音应该能达标,换电机也不一定有用的。
回复
xiejinxiao
2010年05月05日 07:13:50
16楼
原因太多了,都不知道怎么说
回复
yz.liu
2010年05月05日 07:36:39
17楼
尽量把送风管延长,
层高越低噪音越明显
回复
lina_0611
2010年05月05日 10:58:19
18楼
是这样
回复
bml123
2010年05月05日 12:30:51
19楼
发张图纸过来看下啊
回复
lgh6808
2010年05月05日 13:34:09
20楼
根据楼主所说的可能是共振引起的噪声,采用以下办法看看:

1、风机盘管吊杆与风机盘管间加减震垫。
2、回风箱加内贴棉。
3、风管与风口间采用柔性连接。
4、风管加装吊架。
回复
dodore
2010年05月05日 14:16:52
21楼
第一:柔性连接;第二、减震;第三、在回风箱内贴减震材料;
回复