就目前做的一个工程室外供配电电缆规格选择问题,向大家请教一下,先谢谢各位了。小区配电10KV/0.4KV,小区开闭所是2进10出(2条10KV电缆进线),10条出线去了5个不同的小区配电所。开闭所10KV进线电缆用:YJV—8.7/15KV—3×400,保护管管径200开闭所10条出线电缆用:YJV22—8.7/15KV—3×70,保护管管径150配电所出线(供各楼幢居民用电):YJV22—8.7/15KV—4×150,保护管管径100。
小区配电10KV/0.4KV,小区开闭所是2进10出(2条10KV电缆进线),10条出线去了5个不同的小区配电所。
开闭所10KV进线电缆用:YJV—8.7/15KV—3×400,保护管管径200
开闭所10条出线电缆用:YJV22—8.7/15KV—3×70,保护管管径150
配电所出线(供各楼幢居民用电):YJV22—8.7/15KV—4×150,保护管管径100。
请教各位:配电所的进线电缆(3×70)为什么还会比配电所出线电缆(4×150)小很多呢?电缆线径小为什么保护管管径还要大2号呢?
难道是设计错误???
谢谢大家乐