关于混凝土规范,单筋梁的问题
tlys-fj20
tlys-fj20 Lv.2
2010年05月03日 14:06:32
只看楼主

单筋梁计算中,一直都是x ξbh0的时候,是不是就要按照双筋梁来考虑了啊? 在T形截面的时候也是一样,T形截面的第二类型,书中也是只考虑了x

单筋梁计算中,一直都是x <ξbh0,如果计算出来的x> ξbh0的时候,是不是就要按照双筋梁来考虑了啊?
在T形截面的时候也是一样,T形截面的第二类型,书中也是只考虑了x
免费打赏
hbtxzhgq
2010年05月03日 14:35:44
2楼
应该是这样的吧:如果计算出来的X>ξbh0,证明你的断面或配筋不合理,需要调整断面或配筋。
回复
jizhun2010
2010年05月03日 18:30:12
3楼
当x>ξbh0时,混凝土压碎先于受拉钢筋屈服,所以为超筋梁,此时有两种解决的办法,一种就是增大梁截面,使构件的受压区高度小于ξbh0,此时为适筋破坏,既钢筋屈服先于混凝土压碎;其实就承载力而言,超筋梁比适筋梁更高,但由于其延性比较差,所以规范要求构件x
回复
jizhun2010
2010年05月03日 22:07:39
4楼
另一种就是由单筋梁改为双筋梁,这个在教科书中都会提到这个问题,你可以找本参考书详细看看
回复
seu-ljc
2010年05月03日 22:23:32
5楼
2楼正解
回复
yangpengx
2010年05月05日 20:50:39
6楼
共同学习了
回复
sxg0755
2010年05月06日 11:07:22
7楼
应该是这样:如果计算出来的X>ξbh0,证明你的断面或配筋不合理,需要调整断面或配筋。
回复
dzl022026
2010年05月06日 14:29:11
8楼
说明截面不足,应加大截面。调整钢筋没有用。
回复
hqx0820
2010年05月07日 09:44:53
9楼
无论单筋双筋,只要受压区高度超了就不行
回复