请教:配电室的设置问题
tttao
tttao Lv.2
2010年05月03日 14:55:22
只看楼主

在一个园区里面,前期已经修建一座10kV配电室,系统为单母线分段;现在在距这座10kV配电室600多米的地方要新建2个车间和一个工厂的办公楼,用电负荷大概4000kW左右,其中一个车间的用电负荷等级为二级、另外一个车间为三级。现在请问有必要再设置一个10kV配电室吗?

在一个园区里面,前期已经修建一座10kV配电室,系统为单母线分段;现在在距这座10kV配电室600多米的地方要新建2个车间和一个工厂的办公楼,用电负荷大概4000kW左右,其中一个车间的用电负荷等级为二级、另外一个车间为三级。现在请问有必要再设置一个10kV配电室吗?
免费打赏
tttao
2010年05月03日 14:55:47
2楼
期待解答,谢谢!
回复
lingxuct
2010年05月03日 15:48:33
3楼
没必要再在现场建10KV配电室,只要从现有10KV配电室接10KV电缆到现场配电室的变压器,变压器低压侧直接用母线到低压系统。

“新建2个车间和一个工厂的办公楼,用电负荷大概4000kW左右”,建二个低压配电室,放4台变压器,每个配电室单母分段,母联自投,能满足二级负荷的要求。办公楼可以从负荷稍小一点的配电室接出,变压器可考虑用4台1250KVA的。

如果低配上无功补偿,则变压器容量可减小一点,当然,用1250会可靠一点。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-5-3 15:49 编辑 ]
回复
lfm8ab
2010年05月03日 20:17:38
4楼
顶区管!
回复
tttao
2010年05月04日 16:17:46
5楼
谢谢解答。再次请教,那么在什么情况下才再考虑设置10kV配电室呢?
回复
lingxuct
2010年05月04日 17:28:17
6楼
有多台10KV电机时,才考虑装10KV开关柜。
回复
yanyan88300
2010年05月05日 14:33:12
7楼
这和你的系统设计有关系,没有必须设和不可以的设的说法!
回复
anlish
2010年05月05日 14:44:10
8楼
看现有的供电能力能否满足新增负荷的要求
回复
daming26
2010年05月05日 17:06:05
9楼


电机母线段,既有上级出线,也有变压器进线,电机的保护 是不是要复杂了些?

我想问的是 要是电机功率大的话 对厂房内的变压器影响
回复
lingxuct
2010年05月05日 17:36:18
10楼
考虑和计算大功率电机起动时的系统电压跌降情况,在10%额定电压范围内属正常。
回复
xfgdcdg
2010年05月05日 17:49:35
11楼
有必要再在现场建10KV配电室。
回复

相关推荐

APP内打开