TN-S系统变压器有2个接地,一个是零线与外壳连接后的接地 ,一个是通过避雷器后的接地。那么PE线从哪里引出呢?我查过相关规范 PE线的接地可以直接从变压器接地极引出 也可以从一级箱引出 从一级箱引出是时一级箱与变压器的距离不能超过50M 那么可以这样说 零线的接地极和PE线的接地极实际上是通过“地”连接的 并且2者之间存在阻值 它们实际是连通的 大家同意这个观点吗?
TN-S系统变压器有2个接地,一个是零线与外壳连接后的接地 ,一个是通过避雷器后的接地。那么PE线从哪里引出呢?我查过相关规范 PE线的接地可以直接从变压器接地极引出 也可以从一级箱引出 从一级箱引出是时一级箱与变压器的距离不能超过50M 那么可以这样说 零线的接地极和PE线的接地极实际上是通过“地”连接的 并且2者之间存在阻值 它们实际是连通的 大家同意这个观点吗?
2楼
你说的对,本来就是这样啊:)
回复
3楼
可是电梯标准要求TN-S系统,并且零线和地线不能连通,这又是怎么一回事呢?
回复
4楼
:lol 等待答案
回复
5楼
TN-S系统N线在变压器端和PE线实际是同一根线,在外部配电箱严格分开,PE线做重复接地,系统正常运行时,PE线上不会有电流,只是工作零线上有不平衡电流。 PE 线对地没有电压,所以电气设备金属外壳保护是接在专用的保护线 PE 上,安全可靠。所谓的分开,只是指在电箱严格分开.
回复
6楼
所谓TN-S系统,是要看范围的,如果PE线是从一级箱引出的,那么,从变压器到一级箱采用的是TN-C系统,从一级箱过后采用的是TN-S系统。PEN线分开后就不允许再合一了。
回复
7楼
TN-S系统N线在变压器端和PE线实际是同一根线,在外部配电箱严格分开,PE线做重复接地,系统正常运行时,PE线上不会有电流,只是工作零线上有不平衡电流。 PE 线对地没有电压,所以电气设备金属外壳保护是接在专用的保护线 PE 上,安全可靠。所谓的分开,只是指在电箱严格分开.
回复
8楼
楼上几位同仁都说的很对 支持
回复
9楼
TN-S系统PE线和N线分开
回复
10楼
赞成6楼的说法。
TN-S 和TN-C-S就是PE线接地点不同而已
共同点是N 线和PE 线都有分开