最近新去一个单位恰巧消防预验收发现排烟风量几乎为0,经过一段时间检查整改发现施工存在不少问题,但整改后虽然有起色但也只有设计风量的50%左右,现在实在找不到什么原因了,现在列出排烟风机参数:轴流风机PYHL-14A-9.5A,风量40000m3/h,风压850Pa,转速960,功率15KW,竖井为结构风道2300*900,地上55.4m风机设与屋面,干管规格为1800*300系统编号为PY-11~14。我现在考虑风机的风压是否足够,因为竖井压力损失大(虽然竖井截面积很大),现在测的离竖井最近的风口风速6.1M/S。我刚做这行不久希望各位多提宝贵意见,小弟深表感激
感觉风机压头偏小,再查一下结构风道是否漏风太多
回复
3楼
竖井风速已经很低了,5.4米/s.
系统测试时是怎么控制的,应该只开启两个防烟分区的排烟口,其余排烟口是关闭的,要看设计说明.是内走道排烟系统还是商场或办公的排烟系统.另外土建风管内壁也要抹光.从排烟量看不象内走道的,最好按设计要求来调试,如果排烟口全开就很难达到要求!
另外图看了一下,每层干管1800x300已经取到规范的极限20米/s,阻力也是相当大,而且还有一个变径.不过主要原因应该还是排烟口的控制,排烟时不应该是全开的!
回复
4楼
按照设计要求排烟时开启一层(既一个防火分区),区内所有排烟口常开,我认为若风量风压正常情况下即使有小量损失第一个排烟口风速也是相当高的(所有排烟口为630*300),现在迷茫中,原设计人员也猪头.请各位高手指点!!!
回复
5楼
排烟口可以有一定的调节功能吧,不行就加个简易调节阀.开启一层就是一层一个防烟分区,排烟没有均匀性要求,最远点均排烟口满足30米要求就可以了,调节均匀对人的疏散是有利的!
回复
6楼
根据你的风机风量40000算得你的最大防烟分区是333平米,那你排烟时应该打开的是相邻的两防烟分区,而不是一个防火分区。
回复
7楼
排烟口是可以调节的,但关键是离竖井最近的风口风速只有6M,换个说法主管道风速也大不了多少,甚至比这个还小 ,这样与设计风量相差太远了,是什么原因造成现在的状况呢?
回复
8楼
排烟口是可以调节的,但关键是离竖井最近的风口风速只有6M,换个说法主管道风速也大不了多少,甚至比这个还小 ,这样与设计风量相差太远了,是什么原因造成现在的状况呢?
回复
9楼
排烟口是可以调节的,但关键是离竖井最近的风口风速只有6M,换个说法主管道风速也大不了多少,甚至比这个还小 ,这样与设计风量相差太远了,是什么原因造成现在的状况呢?
回复
10楼
系统测试为什么是开启两个排烟分区的排烟口呢
回复