6kV母联自投设计应该从那些方面考虑?那位大侠给指点一下!
6kV母联自投设计应该从那些方面考虑?那位大侠给指点一下!
2楼
1 两段母线中必须有一段母线失压,且该段进线无流;而另一段母线有压,且该段进线有流。
2 应保证停电时间最短。
3 应保证失压母线段进线开关断开后,备自投装置才能动作母联开关。
4 备自投装置只动作一次。
5 必要的继电保护,如充电保护,电流保护等。
6 电压互感器二次回路熔断器熔断,备自投装置不应动作。
回复
3楼
标准图籍上有10面柜子的常规做法,你可以去看看,其实说白了最后还是供电局定方案,所以差不多就行
回复
4楼
挺全的,谢谢各位大哥