现在在外边做事有点乱了...想请教下各位同行...下面电梯井的钢筋绑扎是否有问题?...我是觉得有两个问题的...1.梁主筋放在柱筋的外面.2.电梯井墙筋放在梁主筋的外面.
现在在外边做事有点乱了...想请教下各位同行...下面电梯井的钢筋绑扎是否有问题?...
我是觉得有两个问题的...
1.梁主筋放在柱筋的外面.
2.电梯井墙筋放在梁主筋的外面.
12楼
角部钢筋间距符合规范要求吗,明显很糟糕
回复
13楼
谢谢!很精彩。
回复
14楼
:) :) :) :) :) :)
回复
15楼
从楼主的图片看 钢筋是存在问题 同意2楼的意见 在施工中不光要发现问题 还要多想解决的办法
回复
16楼
感觉确实存在问题,但是该怎么解决还是要参考标准图集
回复
17楼
次要让位于主要,看看当地的做法,人家是怎么做的,毕竟国外和国内不同
回复
18楼
楼上的都是专业人士,学习
回复
19楼
照片中电梯井,应该是剪力墙结构,梁、墙布筋都没错,倒是暗柱不太对劲,可能是施工问题。
回复
20楼
看上去很复杂啊!
回复
21楼
总体感觉钢筋有点乱,呵呵,不过剪力墙的问题倒没有多大问题。暗柱的钢筋好像有点挤。呵呵
回复