现在在外边做事有点乱了...想请教下各位同行...下面电梯井的钢筋绑扎是否有问题?...我是觉得有两个问题的...1.梁主筋放在柱筋的外面.2.电梯井墙筋放在梁主筋的外面.
现在在外边做事有点乱了...想请教下各位同行...下面电梯井的钢筋绑扎是否有问题?...
我是觉得有两个问题的...
1.梁主筋放在柱筋的外面.
2.电梯井墙筋放在梁主筋的外面.
22楼
有同学在新加坡干工程 真的是没有规范可循啊 55555
回复
23楼
从这一点可以看出,崇洋媚外绝对不是好事
回复
24楼
还没开始工作~~
不过觉得应该是梁的钢筋应该在柱的内侧,这样才像个框架
回复
25楼
看起来还是有点乱 老外不一定比国内先进啊
回复
26楼
墙、柱作为量的支座,梁纵筋皆应放于墙、柱纵筋的内侧!按1:6的斜坡绕过柱主筋后,再做1:6斜坡回位。
原则是:“次要让位于主要”。
回复
27楼
学习了!
回复
28楼
问题是有的,按国内的施工规范。还要理解设计意图。感觉柱子的箍筋也没有,混凝土接触面也没清理。其他同意2#意见
回复
29楼
电梯井外墙的纵向钢筋的位置明显错了,应该布置在梁的内侧。
至于梁主筋,我们通俗的讲是柱抱梁,从图上看出,在梁通往柱子的抗震锚固长度不够,要达到规范要求,起码15d,而且锚固的位置也不对,要锚固在柱的内侧~
回复
30楼
电梯井外墙的纵向钢筋的位置明显错了,应该布置在梁的内侧。
至于梁主筋,我们通俗的讲是柱抱梁,从图上看出,在梁通往柱子的抗震锚固长度不够,要达到规范要求,起码15d,而且锚固的位置也不对,要锚固在柱的内侧~
回复
31楼
提两点:
1、钢筋的搭接可能不够;
2、电梯井壁的钢筋最少是在电梯井底板留有插筋最好。
回复