电梯井钢筋连接问题...
huangb24
huangb24 Lv.3
2010年05月04日 10:01:01
来自于工地图片
只看楼主

现在在外边做事有点乱了...想请教下各位同行...下面电梯井的钢筋绑扎是否有问题?...我是觉得有两个问题的...1.梁主筋放在柱筋的外面.2.电梯井墙筋放在梁主筋的外面.

现在在外边做事有点乱了...想请教下各位同行...下面电梯井的钢筋绑扎是否有问题?...
我是觉得有两个问题的...
1.梁主筋放在柱筋的外面.
2.电梯井墙筋放在梁主筋的外面.
P1010740.JPG
P1010745.JPG
P1010743.JPG
P1010744.JPG
P1010746.JPG

P1010740.JPG


P1010745.JPG


P1010746.JPG


P1010743.JPG


P1010744.JPG

免费打赏
renminqunzong35
2010年05月18日 13:00:30
32楼
到底谁对谁错 来个地震就会见分晓
回复
sheng13063249815
2010年05月18日 20:09:44
33楼
剪力墙中暗梁钢筋是在墙钢筋内侧的,至于柱包梁是对于承重构件。实际上设计中节点钢筋有时过密根本无法按图集施工。上图有点小问题但不会影响结构安全!因为混凝土构件受力状况很复杂,不是想象的那样简单!
回复
bgla116
2010年05月18日 23:20:00
34楼
我是做施工的,按我的理解力的传递是墙==>梁==>柱,所以钢筋都做错了;可这个工程只是电梯的翻新会不会和我们平时做的工程受力形式有所不同就要请我们的结构师来分析了
回复
csz144
2010年05月19日 12:24:51
35楼
原来还可以这样做啊!
回复
huangb24
2010年05月19日 12:57:59
36楼
间距基本上够的...由于柱子,梁的宽度设计都很小...只有200....而梁纵筋有25....所以你也知道....施工的时候是比较难控制好的....
回复
huangb24
2010年05月19日 13:03:45
37楼
工程师给我们的解释也差不多这个意思...这只是个4层楼的电梯翻新....且二楼以上为钢结构...所以承重不是很大....具体问题还得具体分析.....只是为了施工方便.....
回复
huangb24
2010年05月19日 13:12:59
38楼
我在这边做过两个不同的承包商....工人基本都是中国来的....但管工一个是新加坡本地的....现在这个管工是中国的......新加坡本地的那个都是做得好好的.....弄得干干净净的才叫我们去检查.....而现在这个管工或许是不熟悉这边的做法或是责任感本身就没那么强.....弄得有点乱.....我说这个并不是说国外的工程就比我们的好多少.....但就从态度上来说.....确实比国内的好多了.....规范多了....
回复
heroaser
2010年05月19日 16:24:47
39楼
电梯井侧壁的钢筋应该在梁筋内侧
回复
zh8080dh
2010年05月19日 17:06:25
40楼
钢筋绑扎质量看起来很一般,我觉得此处的钢筋绑扎可以参照标准图集中,剪力墙中设置暗梁的具体要求进行钢筋绑扎是最合适的。由于工程所在地不需要考虑地震,那么梁的受力筋的锚固要求、节点的箍筋设置及墙体的纵向钢筋的绑扎要求可以按照一般框架结构要求设置即可。
回复
w848577273
2010年05月19日 17:11:39
41楼
太乱了 我们现在就在绑扎一个电梯井