电梯井钢筋连接问题...
huangb24
huangb24 Lv.3
2010年05月04日 10:01:01
来自于工地图片
只看楼主

现在在外边做事有点乱了...想请教下各位同行...下面电梯井的钢筋绑扎是否有问题?...我是觉得有两个问题的...1.梁主筋放在柱筋的外面.2.电梯井墙筋放在梁主筋的外面.

现在在外边做事有点乱了...想请教下各位同行...下面电梯井的钢筋绑扎是否有问题?...
我是觉得有两个问题的...
1.梁主筋放在柱筋的外面.
2.电梯井墙筋放在梁主筋的外面.
P1010740.JPG
P1010745.JPG
P1010743.JPG
P1010744.JPG
P1010746.JPG

P1010740.JPG


P1010745.JPG


P1010746.JPG


P1010743.JPG


P1010744.JPG

免费打赏
ddzf520
2010年05月19日 19:52:25
42楼
图片是反映了构件与支座之间的关系,只要处理好主次就行了,这没有定性的规定。
回复
weiweidandan
2010年05月20日 11:03:17
43楼
学到不少东西!!!!!!!!!!!!!!
回复
gulubee
2010年05月22日 16:45:24
44楼
很好的学习图片啊
回复
vv6vv
2010年05月22日 23:35:28
45楼
工程本身就是一个残缺的美,不过致命的问题不能出现
回复
scream2658
2010年05月25日 02:16:57
46楼
国外的做法和国内有不一样的吧。 但貌似这个布置有点问题。
回复
yichuangpinlan
2010年05月25日 10:03:11
47楼
梁的纵筋应放在柱纵筋的内侧;板墙垂直纵筋应在水平筋的外侧;梁及板墙水平筋均应插入柱内满足锚固长度。
回复
yan221722
2010年05月25日 20:07:16
48楼
回复
season85110
2010年05月27日 13:44:59
49楼
同意19#观点,此梁首先肯定不是连梁也不是楼层暗梁,既然为电梯井本人理解为抬剪力墙的地梁,跟挡墙下的地梁一个道理,只是跟19#一样觉得没有看见暗柱在哪?
回复
tzbabo
2010年05月27日 22:53:05
50楼
电梯井外墙的纵向钢筋的位置明显错了,应该布置在梁的内侧。
至于梁主筋,我们通俗的讲是柱抱梁,从图上看出,在梁通往柱子的抗震锚固长度不够,要达到规范要求,起码15d,而且锚固的位置也不对,要锚固在柱的内侧~
回复
hx97073465
2010年06月01日 15:20:57
51楼
二楼说的有道理点,呵呵,在国内也会要改正的!
回复

相关推荐

APP内打开