现在在外边做事有点乱了...想请教下各位同行...下面电梯井的钢筋绑扎是否有问题?...我是觉得有两个问题的...1.梁主筋放在柱筋的外面.2.电梯井墙筋放在梁主筋的外面.

现在在外边做事有点乱了...想请教下各位同行...下面电梯井的钢筋绑扎是否有问题?...
我是觉得有两个问题的...
1.梁主筋放在柱筋的外面.
2.电梯井墙筋放在梁主筋的外面.
P1010740.JPG
P1010745.JPG
P1010743.JPG
P1010744.JPG
P1010746.JPG

P1010740.JPG


P1010745.JPG


P1010746.JPG


P1010743.JPG


P1010744.JPG

免费打赏
sharonzhu
2010年07月27日 16:09:54
52楼
做设计的,施工现场的东西学习很有必要啊。
回复
lihua231
2010年07月29日 21:39:25
53楼
电梯井外墙的纵向钢筋的位置明显错了,应该布置在梁的内侧。
至于梁主筋,我们通俗的讲是柱抱梁,从图上看出,在梁通往柱子的抗震锚固长度不够,要达到规范要求,起码15d,而且锚固的位置也不对,要锚固在柱的内侧~

不敢完全同意二楼的意见,墙、柱作为量的支座,梁纵筋皆应放于墙、柱纵筋的内侧!按1:6的斜坡绕过柱主筋后,再做1:6斜坡回位。
原则是:“次要让位于主要”。

说真的这个问题还是很有争议的。个人是比较认同2楼的说法的。虽然10楼说的也有道理。但是大家想一下柱子绑完箍筋后能自立保持稳定,而剪立墙绑完钢筋后自立的稳定性就差多了。因此正常梁以柱做支点柱包梁是好的。而剪立墙包暗梁感觉没把暗梁的用处发挥出来,且墙钢筋与暗梁钢筋关系不明确。暗梁包剪立墙侧暗梁能对剪立墙产生约束作用。
以上纯属个人看法。说真的,殷切希望国家出个规范把它明示一下!
回复
cxxgpp1009
2010年07月30日 11:03:11
54楼
现在施工单位鱼龙混杂,该要求改正就要求改正!
回复
j271987863
2010年09月23日 07:12:50
55楼
受教了啊,谢谢
回复
zhangfang-888
2010年11月30日 09:45:48
56楼
施工首先以施工图为依据,看施工图怎么设计,在国内也允许梁包柱,我干的一个项目设计就是梁包柱。
回复
黑醋栗
2015年01月18日 08:55:39
57楼
个人愚见,既然是暗梁,支座贯穿了柱子的话,不论是梁包墙还是墙包梁,最后的效果应该是一样的吧。但是暗梁包柱子肯定是错了,那样梁就有部分没有依靠柱做支撑点,失去了部分支座承受,那这条梁的支撑力也会打折扣,所以应该是柱抱住梁。