请教各位,现做一个项目设计,高层建筑(100米)空调总立管是否应设补偿器? 如何选型\数量和安装? 热源为热泵,7/12度,45/40度.按计算公式:X=0.012*(t1-t2)*L=0.012x[45-(-5)]*100=60mm 每隔20-30m设一个,共装3个补偿器, 是否正确?:)[ 本帖最后由 xqss_2006 于 2010-5-4 10:37 编辑 ]
请教各位,现做一个项目设计,高层建筑(100米)空调总立管是否应设补偿器? 如何选型\数量和安装? 热源为热泵,7/12度,45/40度.
按计算公式:X=0.012*(t1-t2)*L=0.012x[45-(-5)]*100=60mm 每隔20-30m设一个,共装3个补偿器, 是否正确?:)
[
本帖最后由 xqss_2006 于 2010-5-4 10:37 编辑 ]
22楼
补偿量的计算是对的,但补偿器只设一个就好。
回复
23楼
同意15楼的意见~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
24楼
学习了
回复
25楼
一个补偿器的补偿量完全可以满足60mm的伸缩量,为什么要设3个?
回复
26楼
:o 在俺们的图上只有金属波纹膨胀节
回复
27楼
100m的管道按照技术措施要求,做一个补偿器应该够了,前提条件是下部管道有自然补偿条件!中间50m的部分采用补偿器。但是这样一来,中间立管的膨胀量会超过20mm,参照散热器立管与分支的连接要求,个人觉得做2个补偿器更好,可以保证立管分支处位移较小。
回复
28楼
计算没问题的,建议中间固定,上下各安装一个补偿器
回复
29楼
:time: 学习。
回复
30楼
补偿器 主要为保障管道安全运行,具有以下作用:
1.补偿吸收管道轴向、横向、角向热变形。
2. 波纹补偿器伸缩量,方便阀门管道的安装与拆卸。
3.吸收设备振动,减少设备振动对管道的影响。
4.吸收地震、地陷对管道的变形量。
回复
31楼
我们这个项目是30米段设一个补偿器的,设计上没有特别的地方。
回复