高层空调水管是否设补偿器?
xqss_2006
xqss_2006 Lv.2
2010年05月04日 10:33:25
来自于中央空调
只看楼主

请教各位,现做一个项目设计,高层建筑(100米)空调总立管是否应设补偿器? 如何选型\数量和安装? 热源为热泵,7/12度,45/40度.按计算公式:X=0.012*(t1-t2)*L=0.012x[45-(-5)]*100=60mm 每隔20-30m设一个,共装3个补偿器, 是否正确?:)[ 本帖最后由 xqss_2006 于 2010-5-4 10:37 编辑 ]

请教各位,现做一个项目设计,高层建筑(100米)空调总立管是否应设补偿器? 如何选型\数量和安装? 热源为热泵,7/12度,45/40度.
按计算公式:X=0.012*(t1-t2)*L=0.012x[45-(-5)]*100=60mm 每隔20-30m设一个,共装3个补偿器, 是否正确?:)

[ 本帖最后由 xqss_2006 于 2010-5-4 10:37 编辑 ]
免费打赏
fanwei801016
2010年05月24日 16:48:20
32楼
本人学习了
回复
leikingking_
2010年05月25日 17:20:01
33楼
学习了!谢谢楼主和大家的回答!
回复
zhanghaojunhxl
2010年05月26日 14:53:00
34楼
在25m和75m处各设一固定支架,25m以下和75m以上靠自然补偿,支管位移最小,这是理想的情况。
实际由于立管作为主干管,往往管径较大,满水后自重较重,一处固定支架不一定能承受得了,这就得分段设置了。
回复
thddf
2010年05月30日 14:48:42
35楼
学习了啊
回复
daiboss
2010年05月30日 15:05:36
36楼
同意11楼观点
回复
fixer
2010年05月30日 15:27:51
37楼
前段时间碰到过此事。
这件事往往被忽略。
幸好一般的空调工程立管还不算高、管径不算大、管束不算多。
我这项目有十条大口径300米高的立管。
回复
star0371
2010年06月06日 10:00:40
38楼
需设两个
回复
benzhe
2016年12月28日 11:24:11
39楼
严重同意楼上的观点!!!!!!!!!!!!!
回复
benzhe
2016年12月28日 14:54:15
40楼
波纹补偿器怎么设置
回复