电梯前室消火栓设置的疑惑
lindahe74
lindahe74 Lv.7
2010年05月04日 13:25:46
只看楼主

03版民用措施7.1.3.2.7(163页)规定,消防电梯前室应设室内消火栓,且该消火栓可作为普通室内消火栓使用并计算在布置数量范围之内。06版《建规》308页条文说明8.4.3.2条,消防电梯间前室的消火栓与室内其他的消火栓一样,无特殊要求,但不计入消火栓总数内。这两条是不是矛盾呀,应该如何理解。

2010年05月04日 21:36:54
2楼
你要搞清楚规范与措施的效力,规范的效力大于措施,换言之,你着规范,如果规范错了,你没有错了,但是措施只能当参考用,措施错了,你也就错了!!
回复
wkq_1987
2010年05月04日 22:50:31
3楼
消防前室的都是不计入的
回复
xiachenkai
2010年05月05日 08:05:18
4楼
学习了:)
回复
lindahe74
2010年05月05日 09:09:58
5楼
感谢消防大使指点迷津,依照我目前的能力还不敢怀疑民用措施的权威性,我还以为我没有理解透彻,经专家一语点破,以后我也要尝试对措施上的内容说不。
回复
fine_2009
2010年05月05日 10:56:13
6楼
不是说规范还是措施哪个对哪个错,而是各人都对规范这句话理解不一样,措施这句话其实也是对规范理解的一种。我就认为措施对规范的这个解释并不错。
回复
myyufei
2010年05月06日 10:18:22
7楼
看每个地方审图是怎么理解的
回复
phoenixlk
2010年05月06日 11:36:39
8楼
一般都不计入,从实用角度来说就应该有区别开来了,楼上说的对,地方的做法和理解很重要
回复
haek1a
2010年05月06日 11:50:54
9楼
活学活用 简单的说 住宅消防电梯前室很小 根本就没有条件设置两个消火栓 而高规有条规定可以设置单立管双阀双出口的消火栓 如果前室的消火栓不计入 那怎么能满足两股水头到达室内各点呢?这种情况下就默认消防电梯前室的消火栓可计入
回复
beiguanzhuyi
2010年05月06日 14:22:32
10楼
10年新的技术措施不是已经出来了么 上面关于这个的规定就已经更改了明确电梯前室的可以计入在内,再有这样的情况就不用设置那么多了,你也可以在做之前给你们的总工或者是消防队的咨询一下 看看怎么回事 这样比在这边好! 更实际更适合你!
回复
南大狂人
2010年05月06日 15:46:55
11楼
不应计入,因为发生火灾时,电梯前室的防火门是可能关闭的,此处的消火栓是不允许拉出电梯前室的
回复

相关推荐