这个是去工地验收基础的图片,请大家看看施工情况,欢迎评价!去工地发现承台梁存在局部涨模的情况,个别柱子存在偏位,箍筋没绑扎好以及部分箍筋弯钩不到135度的情况,其他情况基本良好!
这个是去工地验收基础的图片,请大家看看施工情况,欢迎评价!去工地发现承台梁存在局部涨模的情况,个别柱子存在偏位,箍筋没绑扎好以及部分箍筋弯钩不到135度的情况,其他情况基本良好!
![PIC-0017.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/88/80/rBBhH11IXz2AJgHsAAO_YvGQ_Ns888.jpg)
![PIC-0018.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![PIC-0019.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![PIC-0020.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
32楼
箍筋肯定是级别高的好啦。对于一般工程可能影响不大,但是对于重要的或者一些超限的工程现在是提倡用高强混凝土加高箍筋来抗剪的。可能你听到教授讲的是柱的纵筋吧,柱的纵筋就没必要用级别高的钢筋了,一般就2级钢就好了,因为柱主要受压,用了高级别的钢筋也发挥不出它的作用,还贵!这一点现在很多图纸都没有太注意,主要是因为柱纵筋相对整个工程而言占的比例不大。但是俺们概念不能搞混哦!
[
本帖最后由 huifengzh 于 2010-5-15 18:25 编辑 ]
回复
33楼
箍筋不是用一级钢比较好?我画的图箍筋到10都还是用一级的,一级的延性要比二级三级的好
回复
34楼
三级钢8个的应该很好买
回复
35楼
谢谢楼主的照片,学习中:handshake
回复
36楼
箍筋、板筋用高强强固然好,在强度不变的情况下可节约钢筋总用量,但钢筋的间距大了,对混凝土的抗裂性能会有一定影响
回复
37楼
质量不错!
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
39楼
没有直径6的圆钢,有直径6.5的圆钢
回复
40楼
感觉还可以啊。
回复