风机过载何原因?
sure4882338
2010年05月04日 19:57:58
来自于中央空调
只看楼主

我们公司用的是约克模块机组(有二组),最近机组运转已段时间后模块2就会显示风机过载,开始以为是冷凝器太脏了,但是上去看了还好不是特别脏,我们又用洗涤剂吧冷凝器清洗了一遍!但是还是显示风机过载,我们又把风机拆下来一个个试运行,但是都是好好的没有什么问题!单个风机运转没有什么问题,但是2个风机装上去就不行了!以为是热保护器不够大,我们又换了一个适当大一点的,风机电流时为2A,我们换了一个3-6A的,但是还是不行,又去检查感温探头是否坏了 检查也是好的!请教下各位高手,还有那些东西需要检查?

我们公司用的是约克模块机组(有二组),最近机组运转已段时间后模块2就会显示风机过载,开始以为是冷凝器太脏了,但是上去看了还好不是特别脏,我们又用洗涤剂吧冷凝器清洗了一遍!但是还是显示风机过载,我们又把风机拆下来一个个试运行,但是都是好好的没有什么问题!单个风机运转没有什么问题,但是2个风机装上去就不行了!以为是热保护器不够大,我们又换了一个适当大一点的,风机电流时为2A,我们换了一个3-6A的,但是还是不行,又去检查感温探头是否坏了 检查也是好的!请教下各位高手,还有那些东西需要检查?
免费打赏
sure4882338
2010年05月10日 19:26:38
22楼
我们的风机是轴流风机,没有用皮带的
回复
sure4882338
2010年05月10日 19:27:08
23楼
谢谢!
回复
adingkgb
2010年05月10日 22:58:11
24楼

轴流风机的运行特性和离心风机不同
轴流风机的压头提高,功率也相应上升(和离心风机相反)
一台风机运行正常,两台并联运行,就有过流现象,说明该管管路系统的阻力和一台风机相适应,两台风机运行时,该管路系统的阻力就偏大了。道至风机出口风压提高,功率也就上升了。
既然你说原先一年用下来是正常的,那么整个管路系统的结构方面应该没什么大问题。是否是有些风阀动作不正常了?比如和风机联动的风阀在风机运行后是否也相应打开?

离心风机允许闭阀启动运行,轴流风机是不允许闭阀运行的。

[ 本帖最后由 adingkgb 于 2010-5-10 23:02 编辑 ]
回复
dongnaijin
2010年05月11日 16:10:37
25楼
长知识
回复
cold8550593
2010年05月11日 17:24:27
26楼
风机过载的原因可能是风机的额定风压值超出实际值太多,简单说就是系统阻力和机外余压相差太多,所以风机运转电流超过了额定电流过多造成的。可以加到系统阻力(比如安装风量调节阀),或给风机安装变频器解决


回答正确。
回复
xiaoyi198408
2010年05月11日 17:29:39
27楼
显示板显示风机过载,过载的原因有风机电流过大和温度过高。既然楼主已经加大了一号过热保护器,则可排除电流过大引起的过载保护,现在极有可能是温度过高造成风机过载保护,楼主可把感温探头拿到凉快的地方开机运行看看
回复
wo.lzm188
2010年05月11日 19:20:56
28楼
还没遇到这样的问题,先学习一下。
回复
elephent
2010年05月12日 14:44:06
29楼
同意16层说法, 建议重新计算一下管道阻力,校核与选用风机。
回复
andygood
2010年05月12日 15:43:05
30楼
调风机转速,通过更换电机的皮带轮
回复
liuyue0304
2010年05月13日 14:31:32
31楼
很好的帖子 学习
回复