风机过载何原因?
sure4882338
2010年05月04日 19:57:58
来自于中央空调
只看楼主

我们公司用的是约克模块机组(有二组),最近机组运转已段时间后模块2就会显示风机过载,开始以为是冷凝器太脏了,但是上去看了还好不是特别脏,我们又用洗涤剂吧冷凝器清洗了一遍!但是还是显示风机过载,我们又把风机拆下来一个个试运行,但是都是好好的没有什么问题!单个风机运转没有什么问题,但是2个风机装上去就不行了!以为是热保护器不够大,我们又换了一个适当大一点的,风机电流时为2A,我们换了一个3-6A的,但是还是不行,又去检查感温探头是否坏了 检查也是好的!请教下各位高手,还有那些东西需要检查?

我们公司用的是约克模块机组(有二组),最近机组运转已段时间后模块2就会显示风机过载,开始以为是冷凝器太脏了,但是上去看了还好不是特别脏,我们又用洗涤剂吧冷凝器清洗了一遍!但是还是显示风机过载,我们又把风机拆下来一个个试运行,但是都是好好的没有什么问题!单个风机运转没有什么问题,但是2个风机装上去就不行了!以为是热保护器不够大,我们又换了一个适当大一点的,风机电流时为2A,我们换了一个3-6A的,但是还是不行,又去检查感温探头是否坏了 检查也是好的!请教下各位高手,还有那些东西需要检查?
免费打赏
bml123
2010年05月14日 12:39:34
32楼

楼主所说的应该是主机的风机过载吧,不应该是普通送排风机过载撒
回复
husthuang
2010年05月14日 19:55:39
33楼
回复
huanan3690
2010年05月15日 08:09:02
34楼
路过学习
回复
hw_1019
2010年05月15日 09:22:45
35楼
同意24楼,应该检查下管路系统中的阀门是否正常动作。
回复
zifeng201
2010年05月16日 10:24:07
36楼
学习一下!
回复
一枕黄粱
2010年05月18日 21:39:38
37楼
有没有过载,实测风机电流值就知道了。另风机压头说的是什么?
回复
fanren3
2010年05月18日 22:14:46
38楼
路过学习:handshake
回复
jianrong.fan
2010年05月18日 22:57:25
39楼
控制面板或风扇出风口阻力太大造成。再检查一下出现故障是显示排气温度是多少度。
回复
sunto2008
2010年05月19日 09:11:30
40楼
风机过载的原因可能是风机的额定风压值超出实际值太多,简单说就是系统阻力和机外余压相差太多,所以风机运转电流超过了额定电流过多造成的。可以加到系统阻力(比如安装风量调节阀),或给风机安装变频器解决.

还有一点就是仔细检查风机运行的电流究竟是多少,并检查配电箱保护器和开关的安装顺序是否颠倒。
希望对您有所帮助。
回复
thetruth
2010年05月19日 14:18:02
41楼
:time: 学习
回复