我们公司用的是约克模块机组(有二组),最近机组运转已段时间后模块2就会显示风机过载,开始以为是冷凝器太脏了,但是上去看了还好不是特别脏,我们又用洗涤剂吧冷凝器清洗了一遍!但是还是显示风机过载,我们又把风机拆下来一个个试运行,但是都是好好的没有什么问题!单个风机运转没有什么问题,但是2个风机装上去就不行了!以为是热保护器不够大,我们又换了一个适当大一点的,风机电流时为2A,我们换了一个3-6A的,但是还是不行,又去检查感温探头是否坏了 检查也是好的!请教下各位高手,还有那些东西需要检查?
我们公司用的是约克模块机组(有二组),最近机组运转已段时间后模块2就会显示风机过载,开始以为是冷凝器太脏了,但是上去看了还好不是特别脏,我们又用洗涤剂吧冷凝器清洗了一遍!但是还是显示风机过载,我们又把风机拆下来一个个试运行,但是都是好好的没有什么问题!单个风机运转没有什么问题,但是2个风机装上去就不行了!以为是热保护器不够大,我们又换了一个适当大一点的,风机电流时为2A,我们换了一个3-6A的,但是还是不行,又去检查感温探头是否坏了 检查也是好的!请教下各位高手,还有那些东西需要检查?
42楼
等待正确的答案。
回复
43楼
学习了!谢谢楼主!!!和大家的发言!
回复
44楼
学习
回复
45楼
风机过载的产生:
1.管内压损过大导致超乎设计的静压
2.管内阀门有无开启
3.管内连接方式正确与否, 弯管的部分是否有加装导流片等等
以上都是人为因素导致所以都是可以解决的
回复
46楼
风机过载的原因可能是风机的额定风压值超出实际值太多,简单说就是系统阻力和机外余压相差太多,所以风机运转电流超过了额定电流过多造成的。可以加到系统阻力(比如安装风量调节阀),或给风机安装变频器解决。
回复
47楼
风机过载的原因可能是风机的额定风压值超出实际值太多,简单说就是系统阻力和机外余压相差太多,所以风机运转电流超过了额定电流过多造成的。可以加到系统阻力(比如安装风量调节阀),或给风机安装变频器解决。
回复
48楼
你先搞清楚风机是否真正过载。很简单,查阅风机资料,或看风机铭牌,用电流表测量实际电流,看是否超过额定电流指标。如果是真正的过载,根据你讲的情况,如果是轴流风机,就要考虑匹配风量是否合适;风量是否合适,测一下风量就知道了。风量如果合适还出现过载,就要考虑你的电气部分,是否有漏电,造成电流过大。原因很多,不能简单的下结论。
回复
49楼
学习了
回复
50楼
风机过载,主要是看在主机还是在末端上,主机应该就是翅片等不干净,在末端的话应该就是管道不畅,排风量小等原因
回复
51楼